APDM-150 - Sabotage
17-06-2025, 15:28
Beitrag: #1
APDM-150 - Sabotage
Hallo,
ich habe bei einem ABAX APMD-150 die Batterie gewechselt. Das hat zwar geklappt, aber jetzt erhalte ich immer einen Sabotagealarm.

Da ich diesen Melder tatsächlich als einen Bewegungsmelder missbrauche, reicht es mir, wenn er eine Bewegung ins KNX mitteilt.

Ich habe in der Integra versucht die Linie von NC+SAB auf nur NC umzustellen. Leider meldet er weiterhin den Sabatagealarm.

Was mache ich falsch. Oder kann mir einer der Profis einen Tipp geben?

Danke

P.S: Was ich tatsächlich am Melder zerstört habe finde ich nicht. Erkennen kann ich zumindest nichts.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
22-07-2025, 09:18
Beitrag: #2
RE: APDM-150 - Sabotage
Guten morgen,
Schau bitte am Melder die Sabotagekontakte an. Einer als Wandabriss und einer für den Deckel. Oft ist der hinterre Kontakt Wandabriss nicht geschlossen.
Im Programm DLOADX solltest du den Melder auf NC umstellen können.
Gruß Matthias
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-07-2025, 22:09
Beitrag: #3
RE: APDM-150 - Sabotage
Beim Batteriewechsel die Kontakte 5 Sekunden kurzschließen und erst dann die neue Batterie einsetzen.

Schöne Grüße,
Frank
---------------------------------------------------------------------------------------
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE
Privatanwender / Endkunde
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 1.362 06-08-2025 23:03
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  APMD-150: Reaktionszeit georg1010 6 1.636 19-08-2024 08:16
Letzter Beitrag: AMtronic
  Alarm Sabotage, Service rufen poio 5 7.881 19-11-2021 16:53
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.116 28-08-2021 14:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Integra 64 "Sabotage" josa 5 3.848 16-09-2020 13:25
Letzter Beitrag: josa
  APMD-150 Gehäusenase unten abgebrochen AlarmChris 4 4.168 12-09-2020 19:49
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Sabotage Service rufen josa 0 2.268 24-12-2019 11:12
Letzter Beitrag: josa
  APMD-150 Sonneneinstrahlung xianlux 2 3.220 23-12-2019 22:02
Letzter Beitrag: 3DqmjMtL
Sad Kann Sabotage Alarm nicht löschen nach Batteriewechsel Brandmelder AlarmChris 2 4.845 06-12-2019 21:23
Letzter Beitrag: peteralarm
question Mysteriöse Fehlauslösungen ASD-150 Miraculix 0 1.875 14-11-2019 18:51
Letzter Beitrag: Miraculix



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste