FRM 285 an 400H
|
|
Gestern, 12:16
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
|
FRM 285 an 400H
Hallo,
wir haben 4 FRM 285 am FGW210 in einer 400H. Ich möchte, dass bei Rauch die Interntröte der EMA auslöst und ein Anruf an mich geht. Bis jetzt ist es mir nur gelungen, das über 'Technischer Alarm' zu lösen, da steht dann sogar der auslösende RM im ESP. Bei 'Technischer Brand' (vom Verständnis her müsste das doch der richtige Alarmtyp sein?) passiert nix, keine Alarmauslösung oder Eintrag im ESP. Ist das so oder kann man das besser lösen? Oder wird 'Technischer Brand' von der EMA irgendwie anders verarbeitet? -Danke für Tipps |
|||
|
Gestern, 22:07
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: FRM 285 an 400H
Schau mal nach, was bei Dir unter dem Alarmierungstyp "Technischer Alarm" parametriert ist. Neben der Alarmierungsfolge bei den unterschiedlichen Schärfungszuständen wird zwischen Intern und Extern-Alarm unterschieden und welche Ausgangsfunktionen geschaltet werden. Ich denke, dass dort
der Hund begraben ist.Alternativ kannst Du Dir auch einen eigenen Alarmtypen (außerhalb der VdS-Kriterien) kreieren, wo Du nach belieben parametrieren kannst.
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
|
|||
|
|