[Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün
|
30-08-2015, 11:25
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
[Gelöst] Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün
Hallo,
meine Secvest 2Way funktioniert einwandfrei. Jedoch hab ich seit einiger Zeit folgendes Problem: Ich schalte über ein Bedienteil FU8110 die Alarmanlage scharf. Diese reagiert auch SOFORT, jedoch blinkt die LED am Bedienteil immer weiter Grün. Hab die beiden FU8110 schon gelöscht, und wieder neu angelernt. Hat nichts gebracht. Die Anlage wurde von mir selbst installiert. Die FU8110 werden mit 12V Netzteilen betrieben. Auch mit einem RFID Chip geht's nicht! Die Abfrage der Anlage geht nicht! Nur die Bedienung Scharf/Nicht Scharf stellen geht, halt ohne Quittieren. Einer eine Idee was ich umstellen kann/soll/muss ? |
|||
30-08-2015, 12:15
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün
Prüfe ob die Zentrale 2way Rückmeldungen verschickt.
Siehe Installationsanleitung: Errichtermodus Systemeinstellungen Ben.Möglichkeiten 2WAY Rückmeldung J/N |
|||
30-08-2015, 12:48
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün
Mach die Secvest mal stromund nimm die Akkus raus, wenn Du der Vorschlag von Pimps nicht s bringt. Datum und Uhrzeit sind neu einzulernen. Beim Zusammenbau die Wandabrissfeder Feder halten und in den Errichtermodus gehen, sonst gibt es Alarm.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
01-09-2015, 12:44
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Bedienteil FU8110 blinkt immer weiter Grün
Hallo,
der Tip von "pimps" war's! Besten Dank!! Keine Ahnung wieso dies auf "N" war! |
|||
|