OAS - DK löst nicht aus
|
31-08-2016, 14:05
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
OAS - DK löst nicht aus
Hallo,
ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe einen OAS an eine complex 400H angeschlossen. Ich habe je 2 Adern für optisch und akustisch auf Signalgeber gelegt. Die 3 Adern von Wandabreißkontakt, DK und Sabo auf MG1 und die letzte Ader auf GND. der OAS funktioniert. Nur wenn ich das Gehäuse öffne löst kein Sabo Alarm aus. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben. Gruß Uwe |
|||
31-08-2016, 17:08
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: OAS - DK löst nicht aus
Hallo Uwe,
Hast Du geprüft ob beim Öffnen des OAS die beiden Adern die Du an MG1 und dessen GND abgeschlossen hast unterbrochen werden ? Ist MG1 (noch) als Sabotage Parametriert ? Gruss Udo |
|||
31-08-2016, 20:14
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: OAS - DK löst nicht aus
Du brauchst für die Sabotage am OAS nur zwei Adern.
GND auf Klemme8, MG auf Klemme 5. Damit hast du dann 10k in der Linie und sobald WA oder DK auslösen, hast du deine Sabotage. Beide Kontakte gesondert abgreifen klappt nicht. In der Anleitung sieht man zwei alternative Beschaltungen, entweder mit WA oder ohne. |
|||
01-09-2016, 08:26
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: OAS - DK löst nicht aus
Hallo,
danke für eure schnellen Antworten. MG1 ist als Sabotage parametriert ich habe den OAS mit Klemme 8 und 5 ohne 6+7 angeklemmt. Dann kommt gleich Sabo Alarm. Ich werde mal weiter suchen und berichten. Gruß Uwe |
|||
01-09-2016, 15:56
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: OAS - DK löst nicht aus
Warum willst du weiter suchen? Wenn bei dir eine Sabotage kommt, wenn du die Klemmen 5 und 8 benutzt, ist alles in Ordnung.
|
|||
01-09-2016, 18:59
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: OAS - DK löst nicht aus
Sorry ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich bekomme sofort Sabo obwohl der Deckel zu ist. |
|||
01-09-2016, 19:42
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: OAS - DK löst nicht aus
Hast du denn Magnet für den Wandabreiskontakt montiert? Wenn nicht Klemme 6 und 8 nutzen.
Widerstandswert in der Zentrale überprüft? |
|||
01-09-2016, 21:14
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: OAS - DK löst nicht aus
Sirene neu oder gebraucht gekauft? Wenn gebraucht, prüf mal bitte, ob der richtige Widerstand drin ist. Je nach Hersteller oder Anschlussweise könnte hier auch ein 4k7, ein 12k oder was anderes drin sein.
Kommt die Sabo von DK/WA oder ist es die Überwachung der Ansteuerleitungen? |
|||
06-09-2016, 20:48
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: OAS - DK löst nicht aus
Danke für eure mithilfe.
Habe eine neue Sirene und die funktioniert richtig. Die andere war wohl defekt. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Telenot Oas mit 12v ansteuern | Alarmfreak110601 | 29 | 17.746 |
29-05-2020 13:57 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Telenot OAS-R kein Blinklicht | Daki67 | 3 | 2.958 |
29-12-2018 20:40 Letzter Beitrag: megagramm |
|
Akkustörung OAS-RE an CompactEasy | mb2801 | 4 | 4.182 |
29-06-2018 18:38 Letzter Beitrag: NeoIII |
|
OAS-R mit 4Adern anschließen | basti76nie | 4 | 4.339 |
23-10-2016 06:23 Letzter Beitrag: basti76nie |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste