fehlermeldung secvest2way
16-05-2012, 21:54
Beitrag: #1
fehlermeldung secvest2way
erhielt fehlermeldungen hinsichtlich leeren akkus. habe nunmehr die 6 stück am bedienteil gewechselt erhalte jedoch immer noch 2 fehler-meldungen: Akku Fehler und Akku kritisch.......

Was machen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
17-05-2012, 11:16
Beitrag: #2
RE: fehlermeldung secvest2way
Das Bedienteil enthält nur eine Batterie, die Zentrale 6 Akkus. Letztere hast Du wahrscheinlich gewechselt, oder?

Auf dem Display wird bei schwacher Batterie auch die Zonennummer angezeigt, so dass es leicht ist, die richtige Batterie zu wechseln. Wird keine Zonennummer angezeigt, so ist der Akkusatz der Zentrale gemeint, wenn ein Akkufehler gemeldet wird.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
02-06-2012, 12:49
Beitrag: #3
RE: fehlermeldung secvest2way
Hallo,
ich erhalte auch bei der Secvest 2way die Meldung "Akku Fehler", obwohl ich die komplette Anlage bereits gegen ein Ersatzgerät getauscht habe.
Akkus ausgetauscht, Akkus vorgeladen, alles bereits versucht.
Firmware ist die 5.06.
Ich habe keine Idee mehr was ich tun kann. Gibt es bei dem Aufsetzen der Bedieneinheit eine Reihenfolge oder irgend welche Tricks? Es kann doch nicht sein, dass ich 2 defekte Geräte aus einer Serie erhalten habe.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Secvest2Way inaktiv Hausigel 4 4.271 21-02-2020 22:58
Letzter Beitrag: megagramm
  Fehlermeldung? FaZant 3 4.439 18-12-2019 19:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 5.602 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 2.868 22-01-2018 19:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  FU7300 in Secvest2Way verdrahten dave0911 0 1.901 26-09-2017 20:07
Letzter Beitrag: dave0911
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 2.655 18-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 4.817 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Aufschaltung Secvest2Way mit VOXOUT? banane 0 1.755 31-10-2016 17:19
Letzter Beitrag: banane
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 7.139 11-09-2016 06:49
Letzter Beitrag: loox
  Secvest2Way mit neuem Bedienteil FUBE50000 verbinden Schmale01 7 5.098 14-04-2016 18:32
Letzter Beitrag: drache13156



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste