Scharf Schaltung beim Wachschutz
26-10-2016, 20:38
Beitrag: #1
Scharf Schaltung beim Wachschutz
Hallo,

ich habe wieder ein Problem.
Ich habe eine ÜE 3216-GSM.

Ich übertrage per stehender IP zum Wachschutz.

Mein Problem ist das der WS keine scharf Meldung bekommt.
Die Anlage ist aber scharf, unscharf Meldung bekommt aber der WS.
Hat einer eine Idee wo mein Fehler liegt.

Danke.

Gruß Uwe

Sorry, 3516-GSM.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-10-2016, 20:56
Beitrag: #2
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz
Parallele oder serielle Anschaltung?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-10-2016, 21:04
Beitrag: #3
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz
serielle Anschaltung
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
26-10-2016, 23:52
Beitrag: #4
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz
Dann ist es komisch. Bei der parallelen kann man einstellen, dass z.B. bei der ML-Schließung eine Meldung abgesetzt wird, bei der ML-Öffnung dagegen nichts passiert.

Schau mal in der Anlage, ob du für die serielle Schnittstelle den richtigen ÜE-Typ ausgewählt hast. Wenn hier ein comline ausgewählt ist, funktioniert es, aber auch nicht richtig.

Oder hast du eventuell statt Extern scharf / unscharf die Meldung Intern scharf / unscharf ausgewählt? Würde so ziemlich zu deinem Verhalten passen. Bei ES nix, weil IS erwartet wird, aber US kommt, weil das für beide gleich ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
27-10-2016, 18:55
Beitrag: #5
RE: Scharf Schaltung beim Wachschutz
Danke. Es lag daran das ich nur scharf/unscharf eingestellt hatte. Nicht extern scharf/unscharf.

Du hast mir mal wieder eine lange suchen erspart.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 5.650 09-03-2020 14:55
Letzter Beitrag: peteralarm
  Telenot MS 232, berührungslose Schaltung und Cryplock-Leser Klasid 8 8.927 24-06-2015 18:03
Letzter Beitrag: herbylein
  Complex 400H, Schaltung von Toren Klasid 6 6.194 30-03-2015 19:10
Letzter Beitrag: 5624
  comlockpassx Fehler beim starten tschip1801 0 2.016 14-02-2014 21:36
Letzter Beitrag: tschip1801
  Telenot Complex 200H Verbindungsprobleme Wachschutz micha_76 2 7.240 05-04-2012 10:30
Letzter Beitrag: micha_76



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste