Unscharfschaltung unter Zwang
|
03-05-2017, 07:32
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Unscharfschaltung unter Zwang
Hallo!
Der gute Forumsbeitrag "Panik-/Überfallalarm wie umsetzen?" hat mich nachdenken lassen wie man mit Unscharfschaltung unter Zwang umgehen soll? Wie setzt ihr das um dass es dabei zu einem stillen Überfallalarm kommt? Vermutlich mit eigenem Unscharf-plus-Überfall-Code am Bedienteil. Der Code muss wohl:
(Verzeihung, bitte ggf. in allgm. Rubrik verschieben.) |
|||
03-05-2017, 07:46
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
das kommt drauf an.
Mal nehme ich die Standardcodes der Anlage (falls jemand unberechtigterweise an einem Bedienteil rumspielt), mal nehme ich Codes wie 0815, 4711 oder sowas, mal eine der oben genannten Möglichkeiten. Jedes System ist anders. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
03-05-2017, 08:44
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
Hallo,
bei der OASIS Anlage gibt es eine entsprechende Funktion zur Unscharfschaltung unter Zwang. Angenommen dein Code lautet 2468. Dann gibst du ein *7 2468. Also STERN und dann die 7 gefolgt von deinem normalen Code. Für den Täter sieht es so aus, als wenn sich die Anlage normal unscharf schaltet. Gleichzeitig wird ein stiller Panikalarm ausgelöst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
03-05-2017, 22:53
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
Hallo Sue20,
(03-05-2017 07:32)Sue20 schrieb: Wie setzt ihr das um dass es dabei zu einem stillen Überfallalarm kommt? Bei Honeywell Zentralen ist diese Funktion integriert. Zu deinem Normalen Code addierst du 5 hinzu und die Anlage wertet das dann als Bedrohungsalarm. Wenn dein Code 1230 ist dann ist der Code für die Stille Alarmierung 1235. Es lässt sich dabei zur "normalen" Unscharf Schaltung kein Unterschied feststellen. Viele Grüße Loenne Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
|||
04-05-2017, 06:49
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
wo wir gerade beim Aufzählen sind:
bei Satel kannst du Codes dafür frei vergeben, oder mit Präfix (vorangestellter, frei wählbarer Zahl) arbeiten, oder, oder... Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
04-05-2017, 09:00
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
(04-05-2017 06:49)Animal schrieb: bei Satel kannst du Codes dafür frei vergeben, oder mit Präfix (vorangestellter, frei wählbarer Zahl) arbeiten, oder, oder... Hallo Animal, danke für deine Antwort! (Das Thema ist unabsichtlich bei Jablotron gelandet, sollte ja eher in allg. Rubrik Planung sein; aber da es bei mir verm. eine Satel wird frage ich gleich weiter: ) Kann man bei der Satel Integra auch Überfall-Codes der Form
(Naja, falls doch nur mit Aufwand, auch nicht so schlimm, hauptsache möglich.) (@Moderator: Thema in allg. Rubrik Planung verschieben? Verzeihung...) |
|||
04-05-2017, 09:03
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
Zitat:Kann man bei der Satel Integra auch Überfall-Codes der Form Überfall-Codes sind etwas anderes, hier geht es um "Bedienung unter Bedrohung" mit abweichender letzter Ziffer - ja mit zusäztzlicher Ziffer - ja, aber nicht beliebig, sondern frei definierbar Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
04-05-2017, 09:38
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
(04-05-2017 09:03)Animal schrieb: Überfall-Codes sind etwas anderes, hier geht es um "Bedienung unter Bedrohung" Aha. Und an die NSL eigene Linie "Bedienung unter Bedrohung" oder gemeinsam mit "Überfall-Alarm"? (04-05-2017 09:03)Animal schrieb: mit abweichender letzter Ziffer - ja Danke! D.h. bei zusätzlicher Ziffer kommt einfach jede der 10 Varianten als zusätzlicher Code für "Unscharf + Bedrohung" dazu. |
|||
04-05-2017, 09:43
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
Hallo,
ich mag mal einen anderen Aspekt einbringen. Die Unscharfschaltung unter Zwang ist nur etwas für trnierte Personen. "Normalos" wir wir meisten hier, haben schon Probleme damit sich an das Geburtsjahr der Kinder zu erinnern, wenn uns im Ernstfall jemand ein Messer in den Rücken bohrt um sich Zugang zu verschaffen. Nur wer solche Situationen ernsthaft trainiert, hat die Ruhe über entsprechende Maßnahmen nachzudenken. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
04-05-2017, 09:43
Beitrag: #10
|
|||
|
|||
RE: Unscharfschaltung unter Zwang
bei Contact-ID und SIA, also "richtigen" Übertragungsprotokollen, bekommt der Wachdienst die jeweilige wie "Unscharfschaltung durch Herrn Müller an Bedienteil 1 um 13:24:55 Uhr" mit der Zusatzinformation "unter Zwang"
sorry, der mußte sein http://www.alarmforum.de/Thread-Sabotage...ung-an-NSL Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Scharf- / Unscharfschaltung Letzttür | TobiWanKnobi | 9 | 6.670 |
19-05-2018 17:32 Letzter Beitrag: 5624 |
|
unterschied zwischen Lupusec unter einer "teueren" Anlage ? | Jumbo | 4 | 5.578 |
13-02-2016 20:08 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste