Linie immer im Ereignisspeicher
07-07-2017, 20:09
Beitrag: #1
Linie immer im Ereignisspeicher
Wie bekomme ich es hin, dass die Linienverletzung einer bestimmten Tür immer im Ereignisspeicher abgelegt wird, auch wenn die Anlage unscharf ist?

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-07-2017, 06:33
Beitrag: #2
RE: Linie immer im Ereignisspeicher
Moin,
in dem du den Linientyp auf "Ohne Alarmierung" setzt und den Haken "Ereignisse nur im Scharf. speichern" raus nimmst.
Allerdings wird bei einer Verletzung der Linie kein Alarm mehr ausgelöst, egal ob scharf oder nicht!
Um eine Alarmierung und die Einträge im Ereignisspeicher zu bekommen, musst du den Umweg über die Ausgänge gehen und dir für den Melder eine zweite, virtuelle Linie erstellen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
10-07-2017, 15:21
Beitrag: #3
RE: Linie immer im Ereignisspeicher
Ok, ich hatte es fast befürchtet. Danke!

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL wagnerb 7 2.619 06-06-2022 15:39
Letzter Beitrag: peteralarm
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 1.964 30-12-2020 15:53
Letzter Beitrag: Robodoc
  Eingangs/AUsgangszeit immer prüfen? Matzlowski 4 3.593 04-03-2020 14:10
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Inbetriebnahme einer Satel INTEGRA 64 Plus - Bewegungsmelder immer verletzt? Matzlowski 6 4.550 13-02-2020 18:34
Letzter Beitrag: Matzlowski
  INT-KWRL2 sorgt immer für Störungsmeldung Surfikus 0 1.461 24-01-2020 12:17
Letzter Beitrag: Surfikus
  [gelöst]:INT-TSI: unerklärlicher Neustart immer um 4 Uhr morgens Hogend 20 11.120 13-08-2019 08:00
Letzter Beitrag: Hogend
  Reaktionstyp Linie WWebber 7 3.607 16-04-2019 08:45
Letzter Beitrag: Animal
  Auslösung einer Linie aus KNX heimerdinger 1 1.916 09-04-2019 22:38
Letzter Beitrag: WWebber
  Sabatage Linie APMD-150 heimerdinger 3 3.156 23-02-2019 22:02
Letzter Beitrag: heimerdinger
  INT-KLFR Bypass -Schalten einer Linie mit automatischer Reaktivierung selbermacher12 2 2.167 07-10-2018 20:10
Letzter Beitrag: selbermacher12



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste