FU8000 Funkmodul defekt
20-10-2017, 14:40
Beitrag: #1
FU8000 Funkmodul defekt
Hallo bin neu hier und habe folgendes Problem: Fu8000 lief bis gestern einwandfrei. Konnte sie mit Schlüsselschalter aktiviern/deaktivieren. Seit heute habe ich auf alle Zonen folgender Fehler:
RF SUB Fehler ZO1
RF SUB Fehler ZO2
RF SUB Fehler ZO3

Ich habe daraufhin alle Batterien gewechselt ,aber der Fehler kam immer wieder. Nach langen hin und her habe ich die Anlage auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Jetzt kann ich keine Melder mehr anlernen. Kann es sien das das Funkmodul der Fu8000 defekt ist?[/php]
Danke im voraus
Harald
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-10-2017, 15:27
Beitrag: #2
RE: FU8000 Funkmodul defekt
Mach die 2way mal komplett stromlos. Auch die Batterien.
Wenns es nicht hilft ist die Platinw hin.
Habe eine liegen.

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
VdS Sachverständiger
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-10-2017, 16:06
Beitrag: #3
RE: FU8000 Funkmodul defekt
Habe sie kpl. für eine Stunde Stromlos gemacht. Gleiches Ergebniss. Was soll die Platine kosten. Wie gross ist der Arbeitsaufwand die Platine zu wechseln?
Gruß
Harald
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
20-10-2017, 19:12
Beitrag: #4
RE: FU8000 Funkmodul defekt
schicke Dir eine PN

LG megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
VdS Sachverständiger
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 33.485 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 3 999 15-10-2025 20:48
Letzter Beitrag: falconiform78
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 3.242 10-12-2023 19:56
Letzter Beitrag: angos_
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 1.923 23-11-2023 18:28
Letzter Beitrag: megagramm
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.183 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.890 31-08-2021 18:16
Letzter Beitrag: megagramm
  Neustart FU8000 suschi 4 5.783 27-12-2020 14:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 6.630 23-09-2020 09:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 32.904 24-03-2020 22:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 6.855 16-01-2020 14:07
Letzter Beitrag: Bros



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste