Sintony IC60 - Zentral Batterie
|
17-11-2017, 17:12
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie
soweit ich mich erinnere,hat die Anlage einen 2,2 AH akku on board. Nimmst du jetzt einen größeren, frei nach dem Motto, viel hilft viel, bringst du das Widerstandsgefüge der Ladeeinrichtung in Bezug auf die Überwachung durcheinander.
Deswegen meckert die Anlage sowohl den alten Akku, als auch den neuen an. Der alte ist verschlissen und den neuen bekommt sie nicht voll. Bei dem täglichen Belastungstest, den die Anlage im Hintergrund fährt, misst sie Mist. Dies teilt sie dir via Bedienteil mit. Besorge den vorgeschriebenen Akku und du wirst Ruhe bekommen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Sintony IC60 - Zentral Batterie - supernetsurfer2 - 17-11-2017, 16:53
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie - funkistnichtalles - 17-11-2017 17:12
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie - supernetsurfer2 - 17-11-2017, 17:53
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie - supernetsurfer2 - 20-11-2017, 17:53
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie - ArmerAlarm - 03-09-2022, 11:53
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie - supernetsurfer2 - 03-09-2022, 15:51
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie - ArmerAlarm - 13-09-2022, 11:51
RE: Sintony IC60 - Zentral Batterie - wibbelwirt - 03-09-2022, 16:44
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste