Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige
06-11-2012, 10:11
Beitrag: #1
Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige
hallo,

seit neusten zeigt mir meine funk-innensirene 8000L nicht mehr den zustand der alarmanlage system 8000 an. woran liegt das? im scharf geschaltetem zustand hat die rote led dauerhaft geleuchtet was sie jetzt nicht mehr macht.
die led funktioniert aber noch (bei betätigen des knopfes) und zu löst auch bei alarm aus.

ich habe vor kurzem das schärfen und entschärfen per telefon ausprobiert. kann es sein, dass ich beim entschärfen per telefon einen falsche sequenz eingeben habe, die das rote licht abschalten kann? sonst habe ich nichts weiter dran verändert.

vielen dank für die hilfe
lg daniel
06-11-2012, 10:42
Beitrag: #2
RE: Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige
Hallo Daniel,


(06-11-2012 10:11)Daniel J schrieb:  seit neusten zeigt mir meine funk-innensirene 8000L nicht mehr den zustand der alarmanlage system 8000 an. woran liegt das? im scharf geschaltetem zustand hat die rote led dauerhaft geleuchtet was sie jetzt nicht mehr macht.

Die rote LED folgt dem PGY Ausgang der Alarmzentrale.
Schaue in der Programmierung nach, ob du dem Ausgang eine andere Funktion zu geordnet hast.
Sollte so etwas wie BEL. BEREICH SCHARF ausgewählt sein.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
06-11-2012, 11:36
Beitrag: #3
RE: Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige
vielen dank für die extrem schnell und fachliche antwort.
an den pgy und pgx ausgängen war ich auch dran und hatte sie auf impuls eingestellt, weil ich damit mein tor von der einfahrt sowie das außenlicht steuern möchte (per anruft öffnen usw und die außenbeleuchtung bei alarm anschalten über relai).
ich werde den pgy ausgang wieder umstellen (den die anzeige vom sytemzustand ist mir sehr wichtig). danke!!

lg daniel
06-11-2012, 14:12
Beitrag: #4
RE: Funk-Innensirene 8000L - Zustandsanzeige
Gern geschehen.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Funk-Innensirene nur bei Alarm nicht bei SCHARF/UNSCHARF Flixer 16 9.521 08-10-2016 16:25
Letzter Beitrag: keinbruch
  Innensirene JA-80L / 8000L Netsroht 8 7.790 10-06-2014 15:45
Letzter Beitrag: Netsroht
  SET 8004JK Problem mit Funkinnensirene 8000L hapesu 4 3.935 02-05-2014 13:19
Letzter Beitrag: hapesu



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste