Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus)
|
28-08-2018, 09:36
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus)
Ohne speziell jetzt mit diesem Melder Erfahrung zu haben: Die Mikrowelle reagiert nur auf Festkörper, nicht auf Licht oder Infrarotstrahlung.
Wenn die Fehlauslösung durch Lichtwechsel stattfindet, solltest du erst mal prüfen, ob du die Einbaubedingungen gem. Manual eingehalten hast. Dort darf die Sonne vor dem Melder z.B. nicht auf reflektierende Flächen treffen (z.B. Gartenteich). Wenn die Sonne der Auslöser ist, dann erfolgt die Erkennung im PIR Sensor. Also müsstest du hier die Empfindlichkeit runter setzen, den Melder gegen Sonneneinstrahlung schützen oder die Neigung verändern. Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, GSM-LT1, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus) - alexio7 - 27-08-2018, 14:38
RE: Falschalarm Dual BWM AOD-200 (OPAL Plus) - Hogend - 28-08-2018 09:36
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste