Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
|
17-01-2019, 10:44
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
Hallo alle zusammen,
als letzte Erweiterung meiner Anlage möchte ich zwei Glasbruchmelder an einen länger vorhandenen Funköffnungsmelder (50010W/B - der mit dem 2er Schraubblock) anschließen. Ich habe die beiden Melder (über eine Abus Verteilerdose) in Reihe geschaltet und den Kontakt über einen 2k2 Wiederstand aktiviert. Leider wird jetzt über die neue Zone ein ständiger Alarm ausgelöst. Und das auch, wenn ich die beiden Kontakte des Öffnungsmelder überbrücke. Die Kabellänge zur Dose beträgt 1m und zum Glasbruchmelder noch einmal ca. 1m. Kabel ist das Originale. Was mache ich falsch? |
|||
17-01-2019, 16:58
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
Da müsste doch auch noch ein 4k7-Widerstand integriert werden. Ich glaube, dass die Variante im Manual beschrieben ist.
Gruß Banane |
|||
17-01-2019, 18:44
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
Das denke ich nicht. Ich hatte im Vorfeld genau danach gefragt und die Antwort erhalten, dass dies nur an den Drahteingängen erforderlich ist.
Außerdem habe ich einen anderen Funköffnungsmelder mit deaktiviertem Magnetkontakt, an dem nur ein Glasbruchmelder hängt, da tritt das Problem nicht auf. |
|||
17-01-2019, 19:33
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
Es ist im Manual des FUMK50010W/B (im hinteren Teil des Heftes) doch genau beschrieben:
Externe Kontakte anschließen: Sie können externe Kontakte über DEOL an diesen Funk-Öffnungsmelder anschließen. Bei mehreren Geräten müssen diese in Reihe geschaltet sein. Die Kabellänge sollte 10m nicht überschreiten. DEOL erfordert bei diesem Melder die Verwendung von einem 2k2 und einem 4k7 Widerstand (siehe Verdrahtung). Es gibt keine Alternative... Gruß Banane Noch ein Tipp: Bitte nicht die Melder FUMK50000 und FUMK50010 verwechseln (bei beiden wird das gleiche Manual verwendet - 2 verschiedene Kapitel) Der erste Melder arbeitet ohne Widerstände, der zweite Typ wird nach DEOL mit Widerständen beschaltet. Ich vermute, dass es in deinem Thread zur Außensirene da zu Mißverständnissen gekommen ist... Gruß Banane |
|||
17-01-2019, 20:11
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
Ok dann teste ich das.
Danke erstmal. |
|||
18-01-2019, 11:01
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Glasbruchmelder an Funköffnungsmelder
Hat funktioniert und ich habe sogar einen Test (Sägeblatt) hinbekommen
|
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen | Steve2Master | 3 | 2.260 |
26-10-2020 11:06 Letzter Beitrag: Steve2Master |
|
passive Glasbruchmelder / Reichweitenvergrösserung | mise100 | 4 | 2.824 |
10-06-2017 09:39 Letzter Beitrag: Wilko |
|
Wasser und Glasbruchmelder | atmotec | 3 | 3.284 |
31-07-2016 07:13 Letzter Beitrag: atmotec |
|
Funk-Fenstersicherung mit Glasbruchmelder | sheepies | 0 | 1.681 |
26-07-2016 14:39 Letzter Beitrag: sheepies |
|
Glasbruchmelder Fu7300 2Stück | Noby73 | 5 | 6.254 |
22-12-2015 14:58 Letzter Beitrag: Noby73 |
|
Funköffnungsmelder - FUMK50000W - keine Innensirene bei Alarm | super-b | 5 | 5.017 |
11-07-2015 21:31 Letzter Beitrag: alarm_anfänger |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste