Lichtsensor und Minusgrade
22-05-2019, 14:12
Beitrag: #13
RE: Lichtsensor und Minusgrade
Ja das geht in allen Varianten, wenn unter Bedingung der Lichtsensor v2 ausgewählt wird, dann können folgende Optionen für Automationen ausgewählt werden:
Temperatur unter xx °C (max. bis minus 35°C)
Temperatur über xx °C (max. bis plus 65°C)
Temperatur zwischen xx °C und YY °C (zwischen -35°C bis 65°C)

Luftfeuchtigkeit unter XX % (min 0%)
Luftfeuchtigkeit über XX % (max 100%)
Schrittweite in 5% Schritten, also 0, 5, 10, 15....100%

Luxlevel unter 0 (Null)
Luxlevel über 20
Luxlevel zwischen x und y Level ( 0 bis 20)

Anmerkung:
Für die Version 2 findet man jetzt auf Seite 302 von 394 im aktuellen Handbuch die aktualisierte Tabelle mit der Angabe von der Lux-Level Anzeige 0 bis 20, der Lichtsensor überträgt die Luxlevel-Anzeige zB
Lux-Level 0 = 0 bis 19 lx
Lux-Level 10 = 1317 bis 2087 lx
Lux-Level 15 = 13182 bis 20891 lx
Lux-Level 20 = 131825 und darüber lx