Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart
|
23-08-2021, 10:15
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart
Hallo BH-KW,
check mal ob die Anlage die WEB Serverfreigabe hat. Es ist egal ob Tastenkiste oder Touch, die Innerei ist die gleiche. Wenn ja, bitte einmal ein Doppeltastenreset mit der Hoch- und Runtertaste durchführen, indem Du gleichzeitig paar Sekunden drückst. Die Kiste trägt sich beim ABUS Server selbst ein. Z. Z. habe ich ca 25 Anlagen in der Betreuung und die laufen alle endlich mit neuester Software stabil. Wenn Du nicht weiterkommst schicke ich Dir meine Kontaktdaten per PN und wir können mal alles abgleichen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - Flötentoni - 04-04-2019, 17:19
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - BH-KW! - 02-08-2021, 11:02
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - ssb-security - 02-08-2021, 20:15
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - megagramm - 02-08-2021, 21:40
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - SAGE100 - 08-08-2021, 09:37
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - megagramm - 08-08-2021, 18:45
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - BH-KW! - 23-08-2021, 09:15
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - megagramm - 23-08-2021 10:15
RE: Webinterfae permanente Abrüche, dann Systemstart - BH-KW! - 23-08-2021, 11:06
|