Ansteuerung Sperrelement / Zwangsläufigkeit
16-04-2019, 07:43
Beitrag: #4
RE: Ansteuerung Sperrelement / Zwangsläufigkeit
Hallo,

das ist ja "nett" gedacht Blush, aber es gibt keine "Anforderung der Scharfschaltung" bei diesem System. Sobald Du scharf schaltest ist die Ablage scharf.

Wertest Du den offenen Sperrriegel als KO Kriterium für die Scharfschaltung aus, dann kannst Du die Anlage bei geöffneten Riegel nicht halt garnicht scharfschalten.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.