Differentialschleife mit einem und zwei Widerständen
23-06-2019, 18:01
Beitrag: #4
RE: Differentialschleife mit einem und zwei Widerständen
Ja, es sind alles Differentialschleifen, da geprüft wird, ob das korrekte Differential vorhanden ist, welches durch die Spannungsversorgung der EMZ und dem/den Widerständen gebildet wird. Dabei ist es egal, ob 1, 2 oder 10 Widerstände, solange die Werte und Toleranzen erfüllt werden. Wenn man mit 10 Widerständen wird man aber das Problem bekommen, dass die zulässige Toleranz nicht überschritten und die Auslösung nicht erkannt wird. Herstellerangaben beachten!

Zur kombinierten Schaltung aus dem ersten Bild: Würde funktionieren, sollte man aber nicht machen. In der Regel sind Glasbruch- und Wassermelder als NO-Melder ausgeführt, die über aktive Elektronik und eine Auslöseanzeige verfügen. Wenn jetzt der NO-Melder ganz oben ausgelöst wird und dann einer der NC-Melder, würde der NO-Melder zurückgesetzt werden und man hätte keine Auslöseanzeige.

Korrekte Installation wäre es, erst alle NO-Melder, dann die NC-Melder und dann den Abschlusswiderstand.

Zur Frage
Zitat:Könnte man bei Meldern mit Sabotagekontakten nicht auch die erste Variante nutzen, wenn die Sabotagekontakte ebenfalls in Reihe, jeweils nach dem Alarmkontakt, geschaltet werden?
Ja, kann man. Kann man sich aber auch sparen, weil die Sabotagekontakte sollen einen unberechtigten Zugriff auch im unscharfen Zustand erkennen, während eine Einbruchlinie explizit scharfgeschaltet werden muss. Im scharfen Zustand sollte es aber nicht möglich sein, an den Melder heran zu kommen, ohne dass dieser oder ein anderer Melder auslöst.

Daher gibt es zur Vereinfachung die DEOL-Linien, also zwei Widerstandsfenster wie in Bild zwei. Die Linie wird die ganze Zeit überwacht. Solange 2,2kOhm oder 6,9kOhm auf der Linie vorhanden sind, ist der Eigenschutz der Anlage in Ordnung. Wenn weniger als 2,2kOhm (Kurzschluss) oder mehr als 6,9kOhm (Leitungsbruch) (jeweils zzgl. Toleranzen) anliegen, erkennt die Anlage in jedem Zustand, in dem diese es erkennen sollte, also im Regelfall der Normalbetrieb, eine Sabotage und zeigt diese auch als solche an.

Ohne getrennte Erkennung bzw. bei Sabotage über die Einbruchlinie, könnte ich einfach in einem unbeobachteten Moment einen Melder öffnen, eine Brücke setzen, den Melder schließen und du merkst es erst, wenn dein Haus weg ist.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Differentialschleife mit einem und zwei Widerständen - 5624 - 23-06-2019 18:01