Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz
27-08-2019, 12:54
Beitrag: #4
RE: Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz
Ja, alles parametrierbar.

Die Stromversorgung ist kein Problem, da die Signalgeber ja nicht den Maximalstrom ziehen. Ich weiß ja nicht, welche ESG du einsetzt, aber die alte Xenon-FBL12 benötigt 250mA, die neue LED-FBL12 85mA, die ES12K 350 bzw 360mA.

Der höchste Strom wird ja gezogen, wenn die Signalgeber bestromt werden, aber die ISG laufen ja schon, wenn die ESG zugeschaltet werden.

Wenn der Strom des Netzteils nicht reicht, kommt der Rest aus dem Akku. Kann man bei größeren Anlagen sehr schön hörbar machen. Beide Akkus ab, ein Akku+ auf MP1, Anlage scharfschalten und dann auslösen. Die Signalgeber klingen dann sehr interessant.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Alarmierungsfolge; Auslösung Interner / Externer Signalgeber bei Demenz - 5624 - 27-08-2019 12:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 748 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Alarm Auslösung Olli0811 1 2.123 25-11-2016 19:34
Letzter Beitrag: 5624
  UFM 260 plus externer comlock410 triotec 3 2.939 12-03-2016 10:46
Letzter Beitrag: 5624
  Complex 400h - Telenot Signalgeber tom_1 1 3.482 09-08-2015 19:27
Letzter Beitrag: 5624
  Interner Melder und Complex 400H jan64 2 3.551 21-08-2014 21:50
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste