Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M
25-11-2020, 22:29
Beitrag: #26
RE: Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M
@Sektionschef: Danke, das war meine Vermutung, die Du hiermit bestätigt hast.
Nun habe ich folgendes Szenario: Alle 4 Bewegungsmelder in der fraglichen, "defekten" Zone hatte ich, weil ich meinte, dem Problem von außen Herr werden zu können, maskiert und die Maskierung auf Wirksamkeit getestet.

Xevox 8010, der merkt das wohl nicht, wenn man ihn mit handelsüblichem, schwarzen 3M Isolierband abklebt und lahmlegt.

Einen davon hatte ich jetzt aber (vor dem letzten, oben geschilderten Ereignis) davon ausgespart (also das Klebeband entfernt, um ihn öffnen zu können) und dafür aber gebrückt (sprich: die beiden Litzen zu den Alarmausgängen kurzgeschlossen). Nun gehe ich davon aus, daß es dieser wohl nicht gewesen sein kann, der den Eintrag im Ereignisspeicher ausgelöst hat, ein zwar demaskierter, aber gebrückter, defekter BWM sendet keinen Alarmimpuls mehr (?!). Wie gesagt, dieser ist unmaskiert, aber gebrückt, die anderen drei maskiert und ungebrückt.

Ich würde jetzt mit dem Demaskieren und Brücken fortfahren, bis ich den "Schuldigen" gefunden habe.

Meint Ihr, daß ich so den Fehler eingrenzen und finden kann? Danke erst mal und freundliche Grüße, Berggeist
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M - Berggeist - 25-11-2020 22:29

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon MX kein optischer Alarm wenn Zone als EA konfiguriert ist wfischen 4 192 01-05-2024 14:37
Letzter Beitrag: wfischen
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 954 08-12-2023 21:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.396 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 2.670 01-01-2023 17:34
Letzter Beitrag: rednax
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 5.961 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 4.014 03-09-2021 18:48
Letzter Beitrag: Martina H.
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 5.350 17-07-2021 09:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 10.497 30-03-2020 08:03
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Terxon SX Fehlalarme Eschdl 4 3.793 26-01-2020 18:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 10.934 25-09-2019 12:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste