Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten
|
26-01-2022, 22:58
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten
Hallo Community,
ich habe meine Telenot Complex 400 Alarmanalge über RS232 (GMS Protokoll) mit dem Loxone Miniserver verbunden. Anhand von älteren Forumseinträgen wo ein Beispielprogramm angefügt war, habe ich es geschafft und kann den Status meiner 3 Sicherungsbereiche, der Fenster/Türkontakte sowie Bewegungsmelder auslesen. Den Sicherungsbereich 1 kann ich auch über die Loxone RS232-Schnittstelle Intern Scharf schalten. Leider schaffe ich es nicht die Sicherungsbereiche 2 und 3 Intern Scharf zu schalten. Dabei versende ich beim Sicherungsbereich 2 genau dieselbe Zeichenfolge wie bei Sicherungsbereich 1, jedoch um eine 8 Byte höhere Adresse (da Intern Scharf von Sicherungsbereich 2 eine um 8 Byte höhere Adresse hat). Leider Antwortet die Telenot Alarmanlage nicht auf das Sicherungsbereich 2 – Telegramm und schaltet auch nicht Intern Scharf. Muss ich bei der Zeichenfolge außer der anderen Adresse noch etwas Ändern? Oder muss in den Einstellungen der Telenot noch was geändert werden? Würde mich über Rückmeldungen freuen. Danke im Voraus. |
|||
30-01-2024, 23:48
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232
Hat keiner Erfahrung/Ideen bei dem Thema?
|
|||
31-01-2024, 08:05
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3
Welche Adresse verwendest du für den Bereich 2?
Das schalten funktioniert definitiv. Ich berechne die Steuerung mit AdrEx = 0x0530 + (8 * (SBNr-1)) |
|||
31-01-2024, 21:50
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232
Gesendeter HEX-Stream Intern Scharf Bereich 1 (funktioniert): \x68\x09\x09\x68\x73\x01\x05\x02\x00\x05\x31\x02\x62\x15\x16
Gesendeter HEX-Stream Intern Scharf Bereich 2 (funktioniert NICHT): \x68\x09\x09\x68\x73\x01\x05\x02\x00\x05\x39\x02\x62\x15\x16 Beim Bereich 1 wird sofort von der Complex das CONF_ACK zurückgesendet. Beim Bereich 2 passiert das nicht. Muss zusätzlich zur Adressänderung noch etwas am HEX-Stream geändert werden? Oder müssen die Streams beider Bereiche innerhalb einer gewissen Zeitspanne hintereindander gesendet werden? OK, ich habs selbst gefunden. Es muss noch eine Prüfsumme im Stream angepasst werden. Damit gehts dann. Danke! |
|||
01-02-2024, 17:57
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf schalten
Wenn du die Checksumme berechnest passiert so etwas nicht
Aber gut das es jetzt funktioniert. |
|||
20-02-2024, 10:56
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232
Hallo Continuum01, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Magst du die HEX-Streams für den Bereich2 mit mir teilen?
Komme hier irgendwie nicht weiter.. Vielen Dank im Voraus! |
|||
21-02-2024, 08:15
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2
Du musst doch nur die Checksumme richtig berechnen, dann funktioniert die Steuerung wie oben beschrieben. Ist alles in der Schnittstellenbeschreibung erklärt.
|
|||
25-02-2024, 09:39
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalte
....wenn ich wüsste, was ich da tun muss
|
|||
26-02-2024, 07:28
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 schalten
Wie gesagt, das steht (mit Beispiel) in der Schnittstellenbeschreibung.
Die bekommt man nach einem NDA mit Telenot. Deshalb werde ich da auch nichts weiter erklären. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste