INT-E bei Sanierung / Modernisierung Reihenhaus
23-03-2022, 22:02
Beitrag: #6
RE: INT-E bei Sanierung / Modernisierung Reihenhaus
Wenn du von "klassischer Verdrahtung" sprichst, meinst du damit ohne BUS Module?
In diesem Fall musst du pro Kontakt bei dualer Verdrahtung 2 Adern rechnen.
Also am Fenster nur ein öffnungs Kontakt = 2 Adern
ein Kontakt Öffnen und ein Kontakt Kippen = 4 Adern
hast du noch einen Glasbruchmelder, kommen nochmals 2 Adern hinzu.
Bei mehreren Fenstern in einem Raum kann man diese zusammenfassen, es ist egal ob bei einem Einbruch das rechte oder linke Fenster in einem Raum geöffnet wurde.
Somit musst du bei einer klassischen analogen Verdrahtung vorher ausrechnen, wie viele Ader Paare du brauchst.
Ringleitung ist auch hierbei in jedem Fall empfehlenswert.
Bewegungsmelder benötigen 4 Adern
Innensirene ist als extra Leitung zur Zentrale zu führen, genauso wie Bedienteile und Außensirene.

Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual
Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS
www.peteralarm.de
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: INT-E bei Sanierung / Modernisierung Reihenhaus - peteralarm - 23-03-2022 22:02

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 1.097 30-08-2023 13:29
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  INT-VG gibt bei Anruf keine Ansage wieder GastAndy 2 1.956 19-09-2022 17:49
Letzter Beitrag: GastAndy
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 0 863 28-11-2021 13:01
Letzter Beitrag: Tetra
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.145 28-08-2021 13:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 4.441 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 3.663 11-05-2020 07:47
Letzter Beitrag: Hulk
  Int-Tsi Update OS - stürzt bei 77 Prozent ab heimerdinger 1 2.414 17-04-2018 22:45
Letzter Beitrag: Renevk
  RS485 ETHM1/INT-PP/INT-KNX/... efes 5 3.570 01-08-2017 14:25
Letzter Beitrag: Animal



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste