Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
|
27-07-2022, 23:11
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Hallo zusammen,
in einer Ein-/Ausgangslinie wird von einem BWM Alarm während der Eingangszeit ausgelöst. Es geht um eine Integra 128 Plus mit einem SLIM DUAL PRO. Die Parameter des SLIM DUAL PRO sind nicht verändert worden. Der Bereich ist als Bereichstyp "Schalten mit Kennwort" eingerichtet und eine allgemeine Ausgangszeit von 120 Sek. eingestellt - sonst alles auf "0". Der Melder überwacht die Garage, über die wir meistens das Haus verlassen und über die wir auch als erstes wieder in das Haus reinkommen. Das geplante Szenario sieht vor, dass die Anlage beim Verlassen aktiviert wird und sich nach der eingestellten Ausgangszeit scharf schaltet. Während der Ausgangszeit wird zwangsläufig der Bereich des BWM in der Garage durchlaufen, aber vor dem Ablauf der Ausgangszeit verlassen und das Haus verschlossen. Beim Öffnen der Garage aktiviert der BWM die Eingangszeit, innerhalb derer die Anlage unscharf geschaltet werden muss um keinen Alarm auszulösen. Die Linie für den BWM ist als 3EOL/NC eingerichtet, die Jumper für R1/2 im Melder korrekt gesetzt und ein R3=2k2 Ohm eingesetzt, was auch in der Zentrale für R3 hinterlegt ist. Der Anschluss erfolgt über ein INT-E Modul an die Zentrale. Reaktionstyp: 0: Eingänge/Ausgänge Eingangszeit: 120 Sek. Zwangspriorität: Aus Autom. Sperre nach 3 Al.: EIN Autolösch. der Zähler: EIN Keine Meldung bei Eingangszeit: EIN Alarm nach Ausgangszeit: EIN Alarm nach Entsperrung: EIN Aufsch. verzög. (Voralarm): EIN Aktuell wird beim Öffnen der Garage der BWM aktiv und löst sofort (!), d.h. ohne Aktivierung der Eingangszeit in der Linie, den Alarm aus. Bin aktuell ratlos, warum der Alarm sofort ausgelöst wird, und welche Parameter ich anpassen muss. Hat jemand einen Vorschlag? Danke! Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
|||
30-07-2022, 07:53
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Hallo Frank,
mein Vorschlag, ohne Fachwissen, wäre: Aufsch. verzög. (Voralarm): AUS Dirk |
|||
30-07-2022, 13:30
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Anleitung lesen und verstehen würde halt reichen...
Zitat:Reaktionstyp: 0: Eingänge/Ausgänge Siehe Parametrierungsanleitung: Code: 0. EINGÄNGE/AUSGÄNGE – verzögerte Linie mit zwei Funktionen: Das kann ja nicht so gewünscht funktionieren, da das Auslösen des Melders die Ausgangsverzögerung beendet...?? Meldelinien-Reaktionstypen, bei denen nichts abweichendes steht, reagieren während der Verzögerungszeiten nicht. D.h. sofern das Garagentor bereits als Eingangslinie (Typ 0 oder 1) läuft wäre der richtige Reaktonstyp: Code: 3. INTERNE MIT VERZÖGERUNG Oder hat das Garagentor keinen Magnetkontakt? Dann wäre der korrekte Typ 1 (Eingang), aber eben weiterhin nicht Typ 0. - Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik |
|||
01-08-2022, 14:47
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Besten Dank für die Rückmeldungen.
Gelsen hatte ich die Unterlagen, aber die Parameter wohl in ihrer Funktion teilweise anders interpretiert. Der besagte BWM in der Garage soll bei Scharfschaltmodul 0-3 scharf geschaltet werden, also immer bei Scharfschaltung (keine interne Linie). Beim Scharfschalten funktioniert das auch mit der eingestellten Ausgangszeit, d.h. wir können die Zone (Garage) verlassen und nach 120 Sek. ist die Anlage scharf. Mein Verständnis bei Reaktionstyp "0: Eingänge/Ausgänge" als verzögerte Linien ist, dass beim Verlassen (Scharfschalten) der Anlage diese nach den eingestellten 120 Sek. scharf ist, was sie auch tut, und bei einer anschließenden Linienverletzung (Eingang, Betreten der Zone) die Eingangszeit aktiviert wird. Steht ja auch in der Anleitung ""Linienversetzung aktiviert die Eingangszeit" - so ist es gewollt (und gedacht). In der Praxis löst die Linienverletzung aber unmittelbar einen Alarm aus, d.h. die Eingangszeit wird nicht aktiviert, innerhalb derer wir die Anlage unscharf schalten möchten. Hier nochmal die aktuellen Einstellungen für den BWM und die Zone: Das Garagentor wird auch bald einen Magnetkontakt bekommen, den ich - nach bisherigem Kenntnisstand - auch als Reaktionstyp "0: Eingänge/Ausgänge" einrichten würde, um beim Öffnen der Garage die Eingangszeit zu aktivieren. Die Anlage ist aktuell nicht aufgeschaltet, daher spielt der Parameter für die Verzögerung der Aufschaltung wohl aktuell keine Rolle, oder doch? Ich hätte eher noch den Parameter "Keine Meldung bei Eingangszeit" in Verdacht. Zitat:Wenn die Option eingeschaltet ist, wird die Linienverletzung während der Eingangszeitverzögerung das Ereignis „Linienverletzung“ auslösen. Bedeutet dass, das eine Linienverletzung bereits während der Eingangszeit ein Alarm auslöst? Es ist sicherlich ein Verständnisproblem bei den Parametern, die ich gerne besser verstehen würde. Leider ist diesbezüglich auch die englische Dokumentation nicht aufschlussreicher . Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
|||
01-08-2022, 18:04
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Ah sorry, ich habe das Problem missverstanden - weil eigentlich sollte deine Einstellung folgendes bewirken, wenn zwei Leute kurz hintereinander während der Ausgangsverzögerung das Haus verlassen.
Person A geht durch BWM -> Ausgansgsverzögerung endet verfrüht -> Person B geht durch BWM -> Alarm obwohl noch nicht 120 Sekunden rum sind. Zitat:Bedeutet dass, das eine Linienverletzung bereits während der Eingangszeit ein Alarm auslöst?Ich bin mir grade ausem Kopf net ganz sicher, weil ich bei Satel selber oft nachlesen muss (noch net so oft verbaut), aber könnte sein. - Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik |
|||
01-08-2022, 20:51
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Ich habe jetzt mal den Parameter "Keine Meldung bei Eingangszeit" deaktiviert und werde das mal prüfen.
Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
|||
16-08-2022, 09:35
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus
Der Parameter „Keine Meldung bei Eingangszeit“ war wohl ursächlich für die unerwarteten Alarmmeldungen.
In den Ausgangszonen habe ich diese jetzt deaktiviert. Die Eingangszeitverzögerung wird ausgelöst und die Anlage kann unscharf geschaltet werden. Gerne Hinweise, wenn dieses anderweitig problematisch sein sollte. Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste