Terxon MX schaltet scharf aber Sirene läuft ohne Alarm
|
25-10-2022, 18:20
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Terxon MX schaltet scharf aber Sirene läuft ohne Alarm
Moinsen!
Boa nervt mich meine Anlage. Ich habe alles programmiert und dann Bereiche A und B programmiert. Bei der Haustür steht EA ab 1. Nun schalte ich 1 er zählt runter macht das Signal zum Erfolg und dann wenn dort im Display steht, Bereich A aktiv fängt einfach die Sirene an. Es wird kein Alarm angezeigt. Insbesondere kein Sabotagealarm. Hat einer eine Idee? Schöne Grüße, Darums Update: wenn sie tatsächlich auslösen soll, geht sie nicht an |
|||
25-10-2022, 21:58
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX schaltet scharf aber Sirene läuft ohne Alarm
ohne mehr input kein output.
Welche Sirene, wie angeschlossen? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
03-11-2022, 07:17
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX schaltet scharf aber Sirene läuft ohne Alarm
Hallo
Prüfe doch mal die Einstellung 081(oder 082 oder 083 abhängig an welchem Anschluß die Sirene angeschlossen ist), ob dort der Wert 00(Sirene) steht. Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|