DEOL Widerstand in Zentrale setzen?
|
29-12-2022, 11:19
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: DEOL Widerstand in Zentrale setzen?
Ich finde das gezeigte Bild etwas kompliziert. Ich kenne eine etwas andere Darstellung, bei der es meiner Meinung nach besser rüberkommt.
Der Parallelwiderstand kann nicht in der Zentrale sein und ohne die dritte Leitung klappt es nicht bei mehr als einem Melder. Der Endwiderstand (dieser ist für die Leitungsbruch-/Sabotageerkennung zuständig) kann in der Zentrale untergebracht werden. Hierbei würde es keinen Unterschied machen, ob der in der Zentrale oder dem letzten Melder untergebracht ist, da eine Überbrückung eines Kontaktes nicht erkannt werden würde. Der Parallelwiderstand ist für die Einbruch-/Überfallmeldung nötig und benötigt eine Verbindung, die von vor dem ersten Alarmkontakt bis hinter den letzten Alarmkontakt reicht, da im Alarmfall der Widerstand nicht wegfällt sondern hinzukommt. Damit kann dieser nicht in der Zentrale untergebracht werden, außer du ziehst von jedem Melder eine Leitung in die Zentrale und nutzt die Zentrale als Leitungsverteiler. Bis zum ersten Melder reichen zwei Adern für die Meldelinie, aber vom ersten bis zum letzten Melder benötigst du dann drei Adern für die Meldelinie, jeweils zzgl. Spannungsversorgung und Steuersignalen. Bei einem Einzelmelder reichen zwei Adern zzgl. Spannungsversorgung und Steuersignalen, hier würden dann die Widerstände einfach in den Anschlussklemmen des Melders untergebracht werden. Meine persönliche Meinung ist aber, dass pro Meldelinie genau ein Melder zum Einsatz kommt, DEOL nur bei Meldern mit Sabotagekontakt (BWM, Überfalltaster, ...). Eine Ausnahme sind hier Melder, die effektiv das selbe überwachen, also ein zweiflügeliges Fenster. Magnetkontakte aber so oder so in Z-Verdrahtung mit einfachem Abschluss. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
DEOL Widerstand in Zentrale setzen? - DanielS - 25-12-2022, 09:27
RE: DEOL Widerstand in Zentrale setzen? - AaronK - 25-12-2022, 10:15
RE: DEOL Widerstand in Zentrale setzen? - Sektionschef - 27-12-2022, 08:49
RE: DEOL Widerstand in Zentrale setzen? - DanielS - 28-12-2022, 19:08
RE: DEOL Widerstand in Zentrale setzen? - AaronK - 29-12-2022, 10:24
RE: DEOL Widerstand in Zentrale setzen? - 5624 - 29-12-2022 11:19
RE: DEOL Widerstand in Zentrale setzen? - Sektionschef - 29-12-2022, 16:44
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
DEOL oder einfache NC-Schleife | Betatierin | 6 | 9.469 |
02-06-2020 10:07 Letzter Beitrag: Animal |
|
DEOL und vieradriger MK: Verdrahtung so korrekt? | FSchmidt | 5 | 8.085 |
14-07-2019 10:06 Letzter Beitrag: FSchmidt |
|
Double End of Line - Widerstand vor und nach JEDEM Melder? | FSchmidt | 8 | 9.031 |
05-07-2019 21:42 Letzter Beitrag: FSchmidt |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste