(07-01-2023 22:14)5624 schrieb:  Beim Original-BUS1 wurde ja immer der komplette 63-Adressen-Zyklus durchlaufen, beim Telenot hiplex-BUS1 wird dieser Zyklus nur noch auf die existenten Adressen beschränkt.

Beim originalen BUS1 von EffEff wurde eigentlich schon immer nur bis zur höchsten vorhandenen Adresse gezählt. Daher wusste der erfahrene Errichter auch, dass man möglichst fortlaufend adressiert. Bei größeren Anlagen merkt man auch die Verzögerung zwischen Kontakt auslösen und Ansteuerung der LED auf dem Modul (gut, Telenot hat keine Leds auf den MG-Modulen).

Telenot hat nur nicht alle Möglichkeiten in den Complex/Hiplex Zentralen umgesetzt, die die MB-Classic Zentralen an den BUS Systemen bieten, wie integrierte Diagnose und vor allem automatische Erkennung aller vorhandenen Busteilnehmer (beim Bus 1 nur Adressen), was bei der Inbetriebnahme doch Zeit spart.

Bei Honeywell hat man sich ja vom BUS1 langsam verabschiedet, der BUS2 bietet doch deutlich mehr Möglichkeiten (ein Bus System für alles). Telenot hat hier nochmal nachgebessert, vermutlich um auf Krampf die VdS Zulassung für den BUS1 aufrecht zu erhalten. Irgendwann wird man dort sicher auch mal auf den Com2Bus wechseln, Meldegruppenmodule gibts dafür ja schon um nur noch einen Feldbus zu haben. Aber auch da mahlen die Mühlen vermutlich sehr langsam vor sich hin.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Funktionsweise des Bus-1 - Fraggel - 06-01-2023, 15:25
RE: Funktionsweise des Bus-1 - angos_ - 06-01-2023, 21:30
RE: Funktionsweise des Bus-1 - Ollik - 07-01-2023, 07:56
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 07-01-2023, 17:38
RE: Funktionsweise des Bus-1 - hari - 07-01-2023, 18:08
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 07-01-2023, 20:24
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 07-01-2023, 21:45
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 07-01-2023, 22:14
RE: Funktionsweise des Bus-1 - Feuermelder - 07-01-2023 23:27
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 08-01-2023, 02:16
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 09-01-2023, 22:27
RE: Funktionsweise des Bus-1 - 5624 - 09-01-2023, 23:50

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Glasbruchmelder GB10 passiv - Funktionsweise unklar Ghostfighter6 21 9.813 07-01-2023 15:59
Letzter Beitrag: sysalarm
  System mit erweiterter Funktionsweise, zB Bewegungsmeldungen außen? alarmjens 6 5.106 15-05-2016 06:29
Letzter Beitrag: M-d-ley
  Unbekannte Glasbruchmelder / Funktionsweise? Boby 5 5.969 29-04-2014 21:19
Letzter Beitrag: mh__



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste