GBM nach Hagelschaden wiederverwenden?
|
02-09-2023, 20:15
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
GBM nach Hagelschaden wiederverwenden?
Hallo,
bei uns sind 4 Scheiben durch Hagel gebrochen. Die Leitungen der aufgeklebten passiven Glasbruchmelder sind leider eingeputzt und deswegen nur äusserst umständlich zu erneuern. Ich würde deswegen die GBM gern von den Glasresten ablösen und auf die neuen Scheiben zu kleben. Gibt es Tipps hier im Forum wie man das Ablösen am besten hinkriegt? Danke derweil. |
|||
02-09-2023, 20:44
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: GBM nach Hagelschaden wiederverwenden?
Kommt auf den verwendeten Kleber an.
Muss man probieren. Meistens geht aber dann auch das Plastikgehäuse des GBMs hinüber, weils zu spröde geworden ist. Wenn es so nicht geht, schneiden wir immer direkt am GBM ab. Dann wird kurz der neue angelötet und mit Schutzschlauch überzogen. Wenn man das nicht weiss, sieht man es auch nicht. Dazu braucht es jedoch einen regelbaren Lötkolben und kein Brenneisen und Fingerspitzengefühl. Man kann es mit der Klebelehre versuchen, unsere ist noch aus Metall, die hält einen kurzen kräftigen Ruck schonmal aus. Meist geht jedoch der GBM zwischen Gehäuse und Piezoelement hinüber. Also besser neu… Aber: bist du dir sicher, dass die neuen Scheiben denn noch GBM geeignet sind… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
|||
03-09-2023, 00:32
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: GBM nach Hagelschaden wiederverwenden?
Auch die meisten neuen Scheiben mit Verbundsicherheitsglas sind GBM geeignet weil aus Energiegründen mehrfachverglast. Dort ist innen auch meist normales Floatglas und nur die äußerste Scheibe ist VSG.
Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
|||
06-09-2023, 10:23
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: GBM nach Hagelschaden wiederverwenden?
(02-09-2023 20:44)funkistnichtalles schrieb: Meistens geht aber dann auch das Plastikgehäuse des GBMs hinüber, weils zu spröde geworden ist. Danke fürs Nachdenken! |
|||
06-09-2023, 10:46
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: GBM nach Hagelschaden wiederverwenden?
Wenn es nicht funktioniert, könnte man auch in der Fensterwandung/-laibung mittels Dosenbohrer einen up-Verteiler (Sabo-überwacht) setzen und dort die bisherige Zuleitung mit der Anschlussleitung des neuen Glasbruchmelder verbinden. Das hätte den Vorteil, auch für spätere Austausche gerüstet zu sein.
Wohl denen, die sich bei der Erstinstallation für ein Leerrohr vom Verteiler bis zum Austritt der GBM-Anschlussleitung entschieden haben Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
06-09-2023, 13:14
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: GBM nach Hagelschaden wiederverwenden?
(06-09-2023 10:46)Martina H. schrieb: Wenn es nicht funktioniert, könnte man auch in der Fensterwandung/-laibung mittels Dosenbohrer einen up-Verteiler (Sabo-überwacht) setzen und dort die bisherige Zuleitung mit der Anschlussleitung des neuen Glasbruchmelder verbinden. Das hätte den Vorteil, auch für spätere Austausche gerüstet zu sein. Jou, Du sagst es! Aber wie so häufig wurde erst gebaut, verputzt, gemalert und eingezogen und als alles fertig war dann musste noch ne EMA her. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
GBM bei Sicherheitsglas | DanielS | 13 | 6.101 |
05-03-2021 12:32 Letzter Beitrag: 5624 |
|
GBM bei 3fach Verglasung | Trucker | 2 | 3.487 |
28-10-2017 22:35 Letzter Beitrag: 5624 |
|
DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed | _Wolfgang_ | 2 | 3.560 |
13-03-2016 18:41 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
|
passiven GBM gegen Sabotage | _Wolfgang_ | 10 | 9.403 |
11-03-2016 16:21 Letzter Beitrag: _Wolfgang_ |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste