Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
|
28-09-2022, 19:04
Beitrag: #32
|
|||
|
|||
RE: Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen
Naja, wenn er es ordentlich aufgeteilt hat, sollte das ja kein Ding der Unmöglichkeit sein.
Brücke doch einfach zunächst mal die Sabotagelinie. Also alle Adern ab und die 2 Pins der Sabolinie kurzschließen. Dann weißt Du ja schon mal, dass es nicht an der Zentrale liegt. Und dann (ob im Verteiler oder sonst wo, wo rangiert wurde) die Hälfte aus der Sabotage heraus nehmen, dann die andere Hälfte und dann die Hälfte der betroffenen Hälfte usw. bis man die entsprechende Ader und somit den Weg zum Verursacher gefunden hat. Natürlich auch an den Widerstandswert denken, der in der Parametrierung ggfls. hinterlegt wurde. Anfängerfehler ist natürlich der Stößelkontakt der Zentrale, der für die Arbeit bei geöffneter Zentrale gezogen werden muss. Sonst sucht man nach Fehler, wo keine sind (allerdings kommt dann die Sabotagemeldung nicht erst nach ein paar Stunden) Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
|||
|