Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder
|
24-01-2014, 00:11
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder
Jetzt habe ich mir das Schaltbild 1 (http://www.alarmforum.de/attachment.php?aid=654) nochmals genauer angesehen - die Schaltung macht ja keinen Sinn. Egal ob der NC-Melder öffnet oder geschlossen bleibt - der Stom geht immer nur über einen Widerstand. -> Alarm löst nicht aus.
Richtig wäre doch eigentlich diese Schaltung im Anhang, oder? Gesendet von meinem Taschenrechner |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder - ferris99 - 21-01-2014, 22:21
RE: Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder - timbaum - 21-01-2014, 22:34
RE: Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder - ferris99 - 21-01-2014, 22:58
RE: Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder - timbaum - 21-01-2014, 23:05
RE: Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder - ferris99 - 21-01-2014, 23:14
RE: Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder - ferris99 - 24-01-2014 00:11
RE: Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder - timbaum - 24-01-2014, 00:14
RE: Sabotage Linie für mehrere Bewegungsmelder - ferris99 - 24-01-2014, 21:32
|