Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 19 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
01-02-2014, 19:05
Beitrag: #1
ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
Ich habe eine Terxon MX im partionierten Modus installiert.
Partition A 1. Wohnung - Aktivierung durch Blockschloß A
Partition B 2. Wohnung - Aktivierung durch Blockschloß B
In jeder Wohnung befindet sich ein Bedienteil.
Liegen beide Bedienteile auf beiden Partitionen, funktioniert die Anlage bestens. Leider wird die Scharfschaltung in beiden Wohnungen signalisiert.
Habe ich beide Bedienteile auf ihren Partitionen, so geht beim Scharfschalten nur kurzzeitig Datum und Uhrzeite weg.
Löse ich einen Alarm aus, so gibt es keine Reaktion, weder am Bedienteil, noch Sirene oder Blitz.
Im Datenlog finde ich die Scharfschaltung, die Fensteröffnung, das Fensterschließen, die Alarmquittierung.
Es scheint ein banaler Einstellungsfehler zu sein, leider finde ich ihn nicht ohne Hilfe.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
02-02-2014, 13:20
Beitrag: #2
RE: ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
Ich frage jetzt ganz vorsichtig.Angel
Sind die Bedienteile verschieden gejumpert ?
Manual Seite 14 unten rechts.
Ebenso wäre auch noch Code 32 Manual Seite 54 zu beachten.

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
02-02-2014, 17:36
Beitrag: #3
RE: ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
Vielen Dank für die Antwort.
Die Adressierung der Bedienteile habe ich mehrfach kontrolliert. Bedienteil Partition A ist nicht gejumpert und B in der ersten Position.
Die Zuweisung der Bedienteile habe ich über die Downloadersoftware vorgenommen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
02-02-2014, 17:49
Beitrag: #4
RE: ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
Mit der Downloader Software(für mich das Unwort bei AbusBig Grin) noch folgendes kontrollieren:

1. Unter Zonen/Blockschloss rechts die Eigenschaften der Teilbereiche.

2. Unter Systemeinstellungen/Bedienteile die Zuordnung.

Bitte nicht vergessen die Änderung auch auf die Anlage hochladen.Cool

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
02-02-2014, 18:04
Beitrag: #5
RE: ABUS Terxon MX Partitioniert - Zuordnung Bedienteile
Hallo Wolf.see

Programmiereinstellung

032 T1-A usw kontrollieren

047 Partion A Alarmreaktion kontrollieren

081, 082 ggf. wenn benutzt Relaisausgänge kontrollieren

Falls das System erst unpartioniert war, geht die Partition nur über ein die Werkseinstellung:

Die Wahl zwischen Einzelsystem oder partitioniertem
System kann bei der erstmaligen Inbetriebnahme in der
Zentrale gewählt werden. Wenn Sie dies später ändern
möchten, so verwenden Sie den Befehl „098 Werkseinstellungen herstellen“.

MfG

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile Terxon LX - Bedienteile an Netzwerk 1, Drahterweiterungen an Netzwerk 2? Terxonsebas 0 1.432 25-12-2017 13:00
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  2 Bedienteile nebeneinander: kein RFID? kermit330ci 2 2.862 12-06-2017 20:16
Letzter Beitrag: megagramm
  Umstellung auf partitioniert megagramm 9 3.978 16-01-2017 17:42
Letzter Beitrag: megagramm
  Partitioniert Terxon MX löst keinen Alarm aus... aliasdispi 10 7.196 13-03-2016 17:51
Letzter Beitrag: Manfredo
  Mehrere Bedienteile im Einzelsystem verwenden??? Popey81 16 11.665 12-12-2015 10:40
Letzter Beitrag: Popey81
  Terxon LX Bedienteile Anmeldung tom_tom 10 5.725 29-05-2015 13:11
Letzter Beitrag: evertech
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 7.307 15-02-2015 23:54
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon MX, 2 Bedienteile und Proximity Schlüssel yankee_1 6 12.589 10-11-2013 16:58
Letzter Beitrag: yankee_1
question Abus SG1800 an Abus Terxon Mx Pixelkind 7 9.224 21-08-2013 08:41
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon partitioniert +interner Lautsprecher evertech 6 6.002 29-05-2013 09:44
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste