Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie?
23-11-2014, 19:22
Beitrag: #1
Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie?
In der Installationsanleitung (S.34) zur Secvest 2way wird zeichnerisch gezeigt, wie eine "verdrahtete Komponente" in der Zone 49 angeschlossen werden kann.
Wie sähe es aus, wenn in dieser Zone z.B. 3 Glasbruchmelder FU7300 angeschlossen werden?
Vielen Dank im voraus für helfende Hinweise.

Schnubselhuuber
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
23-11-2014, 20:51
Beitrag: #2
RE: Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie?
hallo,

das geht natürlich, es müssen alle in Reihe in eine Schleife geschaltet werden.

LG

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
23-11-2014, 21:06
Beitrag: #3
RE: Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort, megagramm.
Ich denke, daß Du das so etwa meinst, wie im folgenden Beispiel:
   
Nun sehe ich aber, daß meine Glasbruchmelder nur zwei Anschlüsse haben. Wie sieht denn da die Verdrahtung aus?

Die Fachleute möchten diese Frage entschuldigen. Ich bin auf einem anderen Gebiet promoviert.

Schnubselhuber
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
23-11-2014, 21:52
Beitrag: #4
RE: Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie?
Hallo,

genauso wie bei den Bewegungsmeldern wird die Schleife mit den Glasbruchmeldern und den Widerständen gemacht.

Welche Glasbruchmelder sind es denn?

LG

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
23-11-2014, 22:05
Beitrag: #5
RE: Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie?
Es sind 5 Glasbruchmelder FU7300, die letztendlich an die Secvest 2way angeschlossen werden sollen.

Ich denke, daß es so richtig ist:
(Für die, die auch Antwort suchen)
   


Schnubselhuuber
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-11-2014, 00:16
Beitrag: #6
RE: Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie?
Hallo,

so ist es richtig, ... im Errichtermodus anschließen... falls es falsch verdrahtet ist, kommt man aus dem Modus nicht raus. Zone 49 vorher auf "sofort" stellen.

LG

megagramm

AK Engineering

Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
24-11-2014, 00:22
Beitrag: #7
RE: Kann ich mehrere verdrahtete Melder in Zone 49 anschließen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank für Deine für mich wichtigen Hinweise, megagramm.

Schnubselhuuber
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  ABUS Secvest Sirene SG1710 anschließen MirkoB 4 892 03-09-2023 11:29
Letzter Beitrag: MirkoB
  Verdrahtete Melder Bremer24 8 4.127 19-07-2020 20:12
Letzter Beitrag: Martina H.
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 4.096 27-05-2020 12:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Relaiskontakt an Zoneneingang anschließen to-fu 5 4.976 16-05-2019 15:31
Letzter Beitrag: to-fu
  Glasbruchmelder und Magnetöffnungsmelder an FU 8320 anschließen Peter1 11 5.992 12-01-2018 17:04
Letzter Beitrag: Peter1
  Alarm wenn Zentrale ohne Strom? Sec1714 5 5.139 20-08-2017 11:31
Letzter Beitrag: Sec1714
  Telenot sirene OAS-R an Abus Secvest anschließen alarmbenny 0 2.182 18-07-2017 16:41
Letzter Beitrag: alarmbenny
  Telenot HF-Leser an Secvest2Way anschließen alarmbenny 2 2.641 18-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: alarmbenny
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 3.458 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
  NO-Drahtmelder an 2way anschließen GerWe 4 4.420 09-09-2015 21:34
Letzter Beitrag: GerWe



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste