Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
30-01-2015, 17:52
Beitrag: #1
Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Lt. Anleitung könnte ein Kurzschluss in der Leitung vorliegen oder ein Fehler in der Verdrahtung sein. Das ganze brauche ich aber eigentlich nicht prüfen, da die Zonen die als offen gemeldet werden, gar nicht belegt sind.

Zone 03 und Zone 04 sollen offen sein. Dabei ist auf den Zonen nichts angeschlossen. Lediglich auf Zone 1 und Zone 2.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 18:01
Beitrag: #2
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Herzlichen Glückwunsch, Deine Anlage funktioniert offenbar bis jetzt fehlerfrei. Big Grin

Natürlich sind sie offen, wenn nix angeschlossen ist! Wenn Du eine Drahtbrücke reinmachst, sind sie zu.
Der Magnetkonakt am Ende des Kabels macht es genauso. Ist das Fenster offen, ist der Kontakt geöffnet. Ist das Fenster geschlossen, ist es der Kontakt auch.

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 19:46
Beitrag: #3
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Du BedienungsanleitungsverachterTongue

Manual Seite 34 Zoneneinstellung "00 nicht verwendet"

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 20:09
Beitrag: #4
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Naja, in diesem Kino gibt wohl noch mehrere, die den alten RTFM-Grundsatz nicht pflegen.Big Grin

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 20:57
Beitrag: #5
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Das würd ich jetzt so nicht sagen, nur wer eben keine ausführlichen Bus Erfahrungen hat, der tut sich da schwer...

Zoneneinstellung "00 nicht verwendet" -> das sagt mir jetzt nicht grad, dass mein Problem hiermit behoben werden könnte.

Egal, vielen Dank für die Hilfe! Wenn dem so ist, sollte aber eigentlich auch Zone 05 bis 08 auch offen sein, oder? Die werden aber nicht als offen "bemängelt".
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 21:05
Beitrag: #6
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Nun ja ich mach mal den Erklärbären Big Grin und hoffe ich lande einen Treffer.
Wenn ich richtig verstanden habe ist dein Problem, dass beim Scharfschalten was lostüdelt weil eben anscheinend Zonen offen sind.
Wenn du nun diese Zonen in der Software als "nicht verwendet " markierst dann nimmt die Anlage die Überwachung gerade eben auf diesen Zonen aus dem Programm und es gibt Null Alarm.

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 21:12
Beitrag: #7
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
das ist mir schon klar, habe die auch schon versucht manuell abzustellen, aber das ging nicht, imme rnoch derselbe fehler. ich verstehe eben nicht, warum zone 3 und 4 "offen" sein sollen, Zonen 5,6,7,8 aber nicht. Obwohl eben an all diesen Eingängen nix angeschlossen ist.

Ich werde morgen mal versuchen eine Teilbereich in "B" zu definieren, der nur Zone 1 und 2 beinhaltet. Mal sehen ob mich das weiterbringt. Ist zwar so nicht ganz Sinn der Sache, aber wäre dann zumindest schon einmal ein Weg das die Anlage erstmal funktioniert.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 21:26
Beitrag: #8
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Dann mach einen Bügel rein. Ob sie dann auch noch meckert?
Somit kannst gleich feststellen ob es an der Zoneneinstellung liegt.

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 21:30
Beitrag: #9
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
(30-01-2015 20:57)zottelthebest schrieb:  Das würd ich jetzt so nicht sagen, nur wer eben keine ausführlichen Bus Erfahrungen hat, der tut sich da schwer ...

Sorry, es ist kein Bus. Es ist ne simple Ruhestromschleife.

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 22:03
Beitrag: #10
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Jörd du Erbsenzähler.
Ich war der Meinung der meint den O-Bus vom StadtlinienverkehrBig Grin
----
Und nu bin ich wieder leise. Nicht das sich wieder einer von mir verbal vergewaltigt fühlt.Rolleyes

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 22:12
Beitrag: #11
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Genau. Komm, wir nehmen den letzten Bus zur Abus-Burg.

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 22:18
Beitrag: #12
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
(30-01-2015 21:12)zottelthebest schrieb:  das ist mir schon klar, habe die auch schon versucht manuell abzustellen, aber das ging nicht, imme rnoch derselbe fehler. ich verstehe eben nicht, warum zone 3 und 4 "offen" sein sollen, Zonen 5,6,7,8 aber nicht. Obwohl eben an all diesen Eingängen nix angeschlossen ist...

Bevor Du noch länger suchst und fragst, setzt doch einfach, wie empfohlen, Brücken in die nicht genutzten Zonen.

Vielleicht stehen die Zonen 5-8 schon auf verwendet. Hast Du das mal geprüft?

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 22:20
Beitrag: #13
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
ok, an nem bus-system würd ich wohl ganz scheitern, ABER ich muss mal aufmucken, Menu 99 macht nen "BUS-Test" und da testet die Anlage nicht den Omnibus :-)

werd ich die Tage mal alles testen, vielen Dank schon mal!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
30-01-2015, 22:25
Beitrag: #14
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
Nee, sie testet den Clock-Data-Bus, an dem das Bedienfeld hängt und weiteres Zubehör angeschlossen werden kann.

Gruß Jörg

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
31-01-2015, 10:50
Beitrag: #15
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
So sieht es aus.
Du solltest die Tips hier annehmen, die Jungs haben wirklich Ahnung Smile
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
31-01-2015, 11:29
Beitrag: #16
RE: Terxon SX Zone offen bei Aktivierung, die nicht belegt ist
auf jeden fall nehme ich die tips hier gerne an! anlage läuft, zonen standen auf SO. Wohl werkseitig so voreingestellt. Wurde auf NV geändert. Läuft jetzt, Ruf geht bei Alarm raus, alles bestens! Beim ersten mal tut man sich ja mit allen Dingen etwas schwerer, ob ich allerdings ein zweites mal eine solche Anlage aufbauen muss ist die andere Frage.

Vielen vielen Dank!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon MX kein optischer Alarm wenn Zone als EA konfiguriert ist wfischen 2 57 Gestern 15:05
Letzter Beitrag: wfischen
  Terxon MX ist komplett tot nach Spannungsunterbrechung kradolas 1 252 04-02-2024 13:41
Letzter Beitrag: kradolas
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 858 08-12-2023 21:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.341 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 5.591 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 3.836 03-09-2021 18:48
Letzter Beitrag: Martina H.
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 5.197 17-07-2021 09:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei Peter_L 10 3.287 03-06-2021 12:49
Letzter Beitrag: AaronK
  Aktivierung Terxon SX durch Riegelkontaktschalter TSchmitz 20 4.915 04-02-2021 02:16
Letzter Beitrag: peteralarm
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 6.975 26-11-2020 12:50
Letzter Beitrag: Berggeist



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste