Anzahl der Melder an Texon MX
|
29-12-2011, 21:12
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Anzahl der Melder an Texon MX
Ein freundliches Hallo an alle Experten,
Ich möchte mich kurz vorstellen: bin 59, rudimentäre Elektonikkenntnisse, Computer mittelmässig, Elektrik mittelmässig. Mein Problem: ich hab mir eine MX (mit 7Ah Puffer) gekauft zur Absicherung von 8 Räumen: geplant: 7 Bewegungsmelder Xevox Triplex MW 8 Ecoline Dual-IR-Lichtschranke 30m verteilt auf die 8 Schleifen. Dazu 2 Außensirenen (davon eine Funk mit Eigenversorgung) eine Innensirene. + Lautsrecher??. Frage: Reicht die Versorgungsleistung der Zentrale aus alle Melder zu bedienen oder muß ich ein Zusatznetzteil haben? Ich wäre für alle Ratschläge dankbar!! mfG. K.H. |
|||
29-12-2011, 22:48
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Anzahl der Melder an Texon MX
Hallo Karl Heinz,
die Strombelastung (max 1000 mA) ist bei dieser Konfiguration an der Grenze, solange kein Alarm ausgelöst wird. Bewegungsmelder Summe knapp 100 mA Lichtschranken Summe mehr als 500 mA Zentrale ca. 350 mA Die Außensirene zieht 750 mA und die Innensirene 300mA. Kurzfristig (max. drei Minuten) könnte das sicher der Akku liefern, aber das Risiko, dass die Sicherung rechtzeitig ausschaltet, besteht durchaus. Ich würde die Sirenen und Lichtschranken über ein externes Wandnetzteil mit 7Ah Notstromakku versorgen. SICHER ist SICHER. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
30-12-2011, 00:36
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Anzahl der Melder an Texon MX
Danke für Deine Rückmeldung,
leider habe ich ein solches Netzteil im Lieferprogramm noch nicht gefunden??? Du hast sicher Recht, ich hatte auch Bedenken, darum meine Nachfrage. Ich werde mal danach suchen oder eine andere Möglichkeit (ctec Ladegerät + Autoakku ??? liefert 3,5 Ah ) versuchen. mfG. K.H. |
|||
30-12-2011, 10:00
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Anzahl der Melder an Texon MX
(30-12-2011 00:36)karl-heinz#610 schrieb: ...leider habe ich ein solches Netzteil im Lieferprogramm Gibt es aber: TVAC35510 und dazu den Notstromakku 12V / 7Ah BT2070 [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
30-12-2011, 10:09
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Anzahl der Melder an Texon MX
Danke, habe ich mit der Nummer gleich gefunden und beim C bestellt!
mfG. K.H. |
|||
30-12-2011, 11:36
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: Anzahl der Melder an Texon MX
Hättest Du bei e 10 Euro billiger bekommen oder aber für 10 Euro mehr gleich mit dem notwendigen Akku! Und ohne e gibt´s die direkt beim Fachhändler noch günstiger (spart ja die e-Gebühr).
[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
|||
30-12-2011, 11:48
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: Anzahl der Melder an Texon MX
Hast Recht!! Leider jetzt zu spät!
Trotzdem Danke ! mfG K.H |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Anzahl GBM FU7301W pro Linie | DanielS | 11 | 4.071 |
04-03-2021 10:45 Letzter Beitrag: AaronK |
|
Widerstand über jeden Melder in der Gruppe | Betatierin | 1 | 2.432 |
21-02-2020 11:16 Letzter Beitrag: Sektionschef |
|
Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen? | kermit330ci | 6 | 4.448 |
22-05-2018 17:14 Letzter Beitrag: kermit330ci |
|
Melderversorgung Texon MX | karl-heinz#610 | 4 | 5.722 |
19-01-2012 14:28 Letzter Beitrag: karl-heinz#610 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 2 Gast/Gäste