Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt?
|
09-08-2015, 14:46
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt?
Hallo zusammen,
vielen Dank für die hilfreichen Tipps und auch Infos zur generellen Installation. Habe gelernt, dass ich eine eher ältere Version als Alarmanlage habe, die aber bis zu diesen Fehlerbildern immer zuverlässig war. Ich werde in der kommenden Woche einen Termin mit dem Installateur vereinbaren. Es hat zwar seinerzeit eine Übergabe (mit Einweisung) gegeben, jedoch kein Protokoll, was den Funktionstest der Rauchmelder bescheinigt. Dass er aber das Feld verlassen hat, ohne die Melder zu testen, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jetzt weiß ich ja, dass die Rauchmelder mit Testgas (was ich mir mittlerweile auch zugelegt habe) getestet werden. Ich habe aber zu dem Installateur einen guten Kontakt und werde mal schauen, was er mir vielleicht anbieten kann. Er hat damals nach meinem Empfinden einen guten Job in der restlichen Elektrik gemacht und war immer hoilfreich zur Seite, wenn ich Fragen hatte. Umverdrahten könnte ich nach Einlesen und intensiver Bestandsaufnahme vielleicht sogar selber, dennoch möchte ich ihn hier mit ins Boot nehmen. Vielleicht habe ich ja hier einen totalen Denkfehler... Wir schauen mal. Vielen lieben Dank bis dahin!! Ein echt klasse und vor allem kompetentes Forum!! Viele Grüße Frank |
|||
14-08-2015, 15:49
Beitrag: #22
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt?
Hallo zusammen,
heute war der Installateur da. Den Gehtest hatte er damals bei der Inbetriebnahme gemacht, jedoch nicht mit Gas sondern mit der Funktion der Alarmanlage. Wie Manfredo vermnutete war es eine Parallelschaltung mit Widerstand. Nun sind alle Rauchmelder umgestellt und es ist eine Reihenschaltung verdrahtet. Danach habe ich mit dem Installateur einen Gehtest gemacht. Auch das Testspray habe ich nun probiert. Wenn nun also nochmals ein Rauchmelder muckt, dann kann ich schnell eingrenzen. Alles wieder ok mit meiner Terxon M Danke an alle für die klasse Hilfe hier! Ich denke, der Beitrag kann damit geschlossen werden. Viele Grüße Frank |
|||
14-08-2015, 23:20
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt?
na das Statement des Installateurs hätte mich auch interessiert.
Nicht das ich fehlerfrei bin aber wenn ich mal selber einen Fehler mache stehe ich offen dazu und der Kunde hat was gut. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
09-10-2015, 09:05
Beitrag: #24
|
|||
|
|||
RE: Rauchmelder RM1000 an Abus Terxon MX defekt?
Hallo zusammen,
kurzen Status zum Abschluss nach fast 2 Monaten Betrieb: Alles ist i.O., die Terxon M schnurrt wieder ganz wie sie soll und wie ich es gewohnt war. Ich vermute hier einen Wackler in der alten Verdrahtung, anders kann ich mir den Fehler nicht mehr erklären. Auch wenn sie falsch verdrahtet war, hätte sie dennoch funktionieren müssen. Es sind alle Rauchmelder die alten und ich habe sie mit Testspray geprüft. Viele Grüße und danke nochmals für die Hilfe hier. Gruß Frank |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste