NO-Drahtmelder an 2way anschließen
|
09-09-2015, 21:34
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: NO-Drahtmelder an 2way anschließen
Ja stimmt, der NC macht natürlich mehr Sinn, ich habe soeben bei Conrad E. in meiner Nähe geschaut und die haben NC Drahtmelder vorrätig, kauf ich morgen!
Und JA das hat mich auch sehr verwundert dass der Melder im Gehtest so garnichts macht, habe ihn auch mal durchgemessen und der tut. Ich wechsle jetzt mal die Zone auf 50 und schau mir das nochmal an, denke es ist am Ende eine Kleinigkeit aber wenn man selbst das nichts findet bei so eine "simplen" Schaltung… Ich habe Akkus drin, könnte natürlich sein dass ich die Maschine einmal komplett neu hochfahren muss? Oder was kann man da gross falsch machen? Gruss GerWe EDIT: Wenn man vom Teufel Spricht, irgendwie hatte der 2,2kOhm Widerstand eine Macke, habe ihn ausgetauscht und dann lief es plötzlich, auf BEIDEN Eingangen! YEAH, danke euch trotzdem sehr, ich werde sicher noch die ein oder andere Frage zur 2Way haben GerWe |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
NO-Drahtmelder an 2way anschließen - GerWe - 09-09-2015, 20:01
RE: NO-Drahtmelder an 2way anschließen - megagramm - 09-09-2015, 20:20
RE: NO-Drahtmelder an 2way anschließen - GerWe - 09-09-2015, 20:33
RE: NO-Drahtmelder an 2way anschließen - Alarmservice-Hamburg - 09-09-2015, 20:37
RE: NO-Drahtmelder an 2way anschließen - GerWe - 09-09-2015 21:34
|