Thema geschlossen 
 
Themabewertung:
  • 49 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Einbau JA-82M / 8002M
22-01-2012, 22:16
Beitrag: #1
Einbau JA-82M / 8002M
Hallo!

Ich hab eine Frage an Leute, die schon mal die integrierten Fensterkontakte installiert haben:
1. Die Installationsanleitung empfiehlt ja, diese aufgrund von Kondenswasser nicht an der Unterseite zu montieren. Bei seitlicher Montage kann man das Kippen der Fenster im scharfen Zustand wol vergessen, oder (ich weiß, dass das auch gemäß VDS nicht zulässig wäre).
2. Weder die Bilder im Netz noch die Installationsanleitung zeigen deutlich, wie der Magnet aussieht. Diese weißen Leisten dürften ja nur Unterlegsteile für die Meldermontage sein. Kann mir da jemand helfen?
3. Die Anleitung empfiehlt, den Melder an der Anschlagseite des Fensters zu montieren, weil dort die Metallbeschläge den Empfang weniger negativ beeinflussen. Muss da nicht das Fenster relativ weit geöffnet werden, bis der Melder alarmiert?

Sonst noch etwas, das zu beachten ist? Ich habe 3-Scheiben-Kunstofffenster von HSF (waren im Haus schon eingebaut). Die Zentrale wird sich im EG befinden, die Melder teilweise im OG. Wohnfläche des Hauses ca. 60m² pro Geschoß.

Mesten Dank,
Markus
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
22-01-2012, 23:05
Beitrag: #2
RE: Einbau JA-82M / 8002M
Die Magnete sind mittlerweile kleine "Ringe" die mit einer Holzschraube montiert werden.

Ich hab die Kontakte auf der Griffseite montiert, ohne Probleme was Funkreichweite angeht (hängt aber vom Rahmen und den Entfernungen zur Zentrale ab)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
23-01-2012, 23:02
Beitrag: #3
RE: Einbau JA-82M / 8002M
Hallo,

als allgemeinen Tipp: Lightbulb

Magneten nur mit Edelstahl-Schrauben befestigen Normale Magnetische Schrauben schwächen das Magnetfeld zusätzlich.

Eigentlich gehören Mangetkontakte sowohl bei Fensern als auch bei (normalen) Türen oben Mittig montiert.
Der böse Bube greift nämlich gern auch mal die Bandseite an, und der Kontakt auf der Gegenbandseite bleibt brav zu, obwohl der Täter längst im Objekt ist. Angry
Schiebetüren nicht nur oben mit Magnetkontakten sichern sondern auch unten! Denn die Führung unten kann die Kräfte die ein Eindringling Aufbringt nicht aufnehmen ,und dieser krabbelt dann einfach unten durch. Angry

gruss der Elektrickser

Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
29-01-2012, 22:14
Beitrag: #4
RE: Einbau JA-82M / 8002M
Danke an Euch beide für die Antworten!
Das Thema laut Subject hat sich für mich nun erübrigt, da ich mich nun doch für ein anderes Produkt entschieden hab, was weniger am Produkt selbst als an den Angeboten / Errichtern lag.
Selbstinstallation hat mich zwar gereizt, aber letztendlich wollt ich auf Nummmer sicher gehen und auch meine bessere Häfte traut der Errichterinstallation mehr als meinen Fähigkeiten Smile

@Elektrickser: Du meinst, bei Angriff über die Bandseite könnte ein Fenster / eine Terassentüre auf der Griffseite so weit mit dem Rahmen verbunden bleiben, dass der Reedkontakt nix mitbekommt? Ich kann mir das irgendwie nicht so recht vorstellen.
Schiebetüren haben wir jedenfalls keine.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
01-02-2012, 23:17
Beitrag: #5
RE: Einbau JA-82M / 8002M
Schon erlebt.....
Und damit hatte die Konkurenz dann einen Kunden weniger und wir einen Auftrag.

gruss der Elektrickser

Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  JA-82M - Schrauben für Batterieabdeckung/Deckel ThomasKu 3 460 27-09-2023 15:38
Letzter Beitrag: peteralarm
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 2.680 23-12-2020 13:46
Letzter Beitrag: smith007
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 5.621 15-06-2018 21:21
Letzter Beitrag: timbaum
  Öffnungsmelder JA82M / 8002M BerndMaier 0 1.861 09-11-2017 11:15
Letzter Beitrag: BerndMaier
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 18.730 01-02-2017 18:57
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Qualität OASIS, speziell JA-82M noebby 2 2.922 10-04-2016 22:08
Letzter Beitrag: smith007
  JA-82M - Magnet auf Metall noebby 2 2.829 05-04-2016 11:52
Letzter Beitrag: noebby
  Gelöst: Original Ringmagnet für 8002M smith007 4 3.751 07-02-2016 21:38
Letzter Beitrag: smith007
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 5.789 04-02-2016 20:56
Letzter Beitrag: charly78
  Velux GGL Holzfenster und JA-82M/8002M ThomasKu 0 1.949 25-01-2016 16:41
Letzter Beitrag: ThomasKu



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste