Secvest 2way eingestellt durch Datentechniker
|
16-04-2016, 21:14
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Secvest 2way eingestellt durch Datentechniker
Ich hatte heute einen Auftrag eine Secvest augrund von Störungen zu überprüfen. Die Sevest war vor 3 Jahren installiert worden. Der letzte Batterietausch war im Dezember.
Die Zentrale war nicht korrekt befestigt, so dass bei Erd- und Rammarbeiten durch die Vibrationen der Wandabriss ausgelöst worden war. Alle 13 Zonen waren nicht bezeichnet. Interne Zonen waren nicht definiert. Im Fehler- oder Alarmfall war keine Zuordnung möglich. Also über den Gehtest die Zuordnung geprüft und die Zonen beschriftet. Es lag ein Supervisionfehler der sich nicht resetten ließ, ohne die Supervision zu deaktivieren. Die Telefonleitung zum Router war angeschlossen aber nicht aktviert. In der Secvest war die Telefonleitung am OP1 angeschlossen. Die Telefonnummern, Sprachnachrichten, Ereignisse und Ziele waren nicht definiert. Alles in allem war es nachezu eine komplette Überprüfung und Inbetriebnahme über drei Stunden. Der Besitzer hatte im guten Glauben einen DV-ler bauftragt, der sonst für seine Firma arbeitet und wähnte sich in Sicherheit. Die Beispiel zeigt sehr schön, wie Menschen ohne Erfahrung sich überschätzen und welche Gefahren dabei entstehen können. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Fehlalarm durch FU8320B | P aus N | 6 | 3.985 |
20-09-2017 15:25 Letzter Beitrag: P aus N |
|
Funk Schlüsselschalter geht alle TB durch?! | Bros | 6 | 5.439 |
28-02-2017 09:59 Letzter Beitrag: Bros |
|
Secvest 686 oder Secvest 2way | kofrank | 9 | 8.106 |
27-04-2015 07:41 Letzter Beitrag: kofrank |
|
Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? | Gjila1 | 14 | 10.490 |
22-06-2014 18:18 Letzter Beitrag: Gjila1 |
|
secvest- Aktiviert durch Wochenplan | Styria-Surfer | 5 | 6.138 |
03-04-2014 21:12 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
|
Störung durch W-Lan an der Zentral der Secvest 2Way? | Gjila1 | 2 | 5.446 |
28-07-2013 15:10 Letzter Beitrag: Manfredo |
|
FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? | Danny | 9 | 11.962 |
01-03-2013 18:40 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste