Relais an Terxon SX
22-06-2013, 12:29
Beitrag: #4
RE: Relais an Terxon SX
Ich hab bei meiner MX, und hier ist es der OP3 ebenfalls ein Relais angeschlossen. Mag ebenfalls die persönlichen Kontakte mit Transistoren nicht.Big Grin

----
Dazu würde ich A1+ des Relaisbausteins an AUX +12V der Terxon SX anschließen und A2- des Relaisbausteins mit OP1 verbinden wollen.
---

Sinngemäß genau so auch bei mir ausgeführt.Lightbulb
Ich habe jedoch ein anderes Finder Relais mit zusätzlicher Freilaufdiode genommen. Tut aber nichts zur Sache.
Wenn ich den Relaisbaustein so ansehe sieht das aus wie ein Brückengleichrichter und hat wohl auch noch den
Vorteil das man nicht auf die Polarität beim Anschluss achten muß.

AAAAAber...!!!
Du sollst generell die Leistung an Transistoren gering halten.
Daher würde ich an deiner Stelle auch die Sirene über das Relais schalten. Somit zieht nur noch das Relais am Transistor.
Vorausgesetzt es sind ebenfalls 12V die dein anderer Verbraucher benötigtCool
Solltest du 230V schalten so kann ich hier nur aus eigener Erfahrug sprechen, daß es sicherer ist zwei Relais zu verwenden.
Das Erste wird vom Transistor angesteuert und bleibt in der Anlage. Dann vom Schaltkontakt mit 12 V zur Spule des zweiten Relais,
welches im Hauptverteiler oder sich sonst wo befindet. An diesem zweiten Relais sind dann die geschalteten 230V.
Dadurch ist eine Trennung mit noch mehr Sicherheit für die Alarmanlage gegeben.

Nichts desto trotz ist es aber von Vorteil auch die Erweiterungsplatine zu installieren.
Schon die Flexiblität bei der Alarmierung über das Wählgerät AZ6302 ist ein enormer Vorteil. Ich denke hier an die Einzelauswertung von Einbruch,Feuer ,Wasser,
Sabotage, sowie zusätzliche Nebelgeräte und Panikbeleuchtungen.

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 21-06-2013, 18:53
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 21-06-2013, 20:50
RE: Relais an Terxon SX - Ollik - 22-06-2013, 11:56
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 22-06-2013 12:29
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 22-06-2013, 18:56
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 22-06-2013, 15:27
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 22-06-2013, 19:41
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 22-06-2013, 19:56
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 22-06-2013, 22:21
RE: Relais an Terxon SX - Kabelkasper - 23-06-2013, 08:24
RE: Relais an Terxon SX - evertech - 23-06-2013, 10:26
RE: Relais an Terxon SX - Manfredo - 23-06-2013, 15:54

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.102 23-03-2021 21:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 3.346 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 5.203 05-04-2018 12:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 2.559 15-03-2018 19:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 2.373 21-02-2018 07:35
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 9.505 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 3.869 12-01-2016 20:24
Letzter Beitrag: Time_to_wonder
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 6.297 11-09-2015 15:33
Letzter Beitrag: chris81
  Externes Relais an Terxon M (wo anschließen) frager 13 8.971 26-02-2015 20:57
Letzter Beitrag: frager
  Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung MGMGMG 12 8.544 31-01-2014 06:48
Letzter Beitrag: MGMGMG



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste