Problem mit Relais Ausgängen der MX
|
21-02-2018, 07:35
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Problem mit Relais Ausgängen der MX
(20-02-2018 20:20)aliasdispi schrieb: Nur liefern die Ausgänge OP2 und OP1 keine 12V.Das sollten sie auch nicht. Wie du richtig schreibst, musst du die +12V AUX von der MX an die + Klemme des Blitzes anschließen und den Anschluss C2 an die - Klemme des Blitzes. Zusätzlich muss noch No2 der MX mit 0V(!) gebrückt werden(nicht +12V). Im Alarmfall, wenn Ausgang OP2 aktiv wird, schaltet dieser eine Verbindung zwischen No2 und C2 wodurch die 0V der MX an die - Klemme des Blitzes durchgeschalten wird. Der Blitz erhält dadurch an seiner - Klemme die 0V(die +12V bekommt er ja permanent über +12V AUX) und sollte blitzen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Problem mit Relais Ausgängen der MX - aliasdispi - 20-02-2018, 20:20
RE: Problem mit Relais Ausgängen der MX - Manfredo - 20-02-2018, 21:05
RE: Problem mit Relais Ausgängen der MX - aliasdispi - 21-02-2018, 07:32
RE: Problem mit Relais Ausgängen der MX - Sektionschef - 21-02-2018 07:35
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste