UC-82 schaltet PGx nicht aus
26-12-2017, 21:06
Beitrag: #26
RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
Hier noch ein Nachtrag was die Steuerung der JA80L und dem PG-Ausgang angeht.

In der Indexa-Anleitung ist diese Info leider etwas ungenau beschrieben.
Wenn man weiss um was es geht, kann man es rauslesen aber so kommt man
nicht darauf, wo die Abhängigkeit liegt.

Wenn man die 80L auf PG-Steuerung programmiert,
so wird die Sirene der 80L nur dann ausgelöst wenn:

- ALARM ansteht UND der entsprechend programmierte PG-Ausgang aktiv ist

sonst nicht.

Das Ganze geht auch nur in einem geteilten System (A,B, C),
wo man PGX= Alarm-A bzw. PGY = Alarm-B programmiert hat.
Nur da macht es auch Sinn.

Hier mal die Anleitung dazu:
https://www.monacor-international.de/med...80L_de.pdf

Hintergrund der Funktion ist eine getrennte Alarmierung der einzelnen Bereiche.

Gruß Christian

Murphys Law:
Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus - smith007 - 26-12-2017 21:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Relaiseinheit RE02 für PGX und PGY an 8200K Flixer 5 3.950 16-12-2017 03:03
Letzter Beitrag: smith007
  PGX und PGY Omega3 5 4.996 19-03-2017 19:55
Letzter Beitrag: HeinzJer
  Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? Mick 6 5.418 04-03-2016 09:56
Letzter Beitrag: Mick
  Scharf schalten mit PGX oder PGY nestor 21 15.935 13-01-2016 17:08
Letzter Beitrag: vtr-frank
  UC-82 PGX/Y per RC-86 schalten Quixtos 5 4.455 01-12-2014 17:41
Letzter Beitrag: tim.beck
  JA-100: PGx nur einmal pro Alarm Pollex 5 5.000 26-05-2014 09:50
Letzter Beitrag: Grisuge



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste