Anleitung zu EffEff 50-M5
|
02-09-2018, 07:28
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Anleitung zu EffEff 50-M5
Nein an dem Magnetkontakt habe ich nichts gemacht. Ich denke er funktioniert auch.
Man sieht es an der Zentrale Tür auf LED an Tür zu LED aus. Da in dem Schloss gefummelt wurde würde ich eher dort den Fehler vermuten. Die Anlage löst ja auch nicht den richtigen Alarm mit Sirenen und Blitzlicht aus ,sondern den Türsummer. (hatte ich ja oben schon beschrieben) Die richtige Alarmfunktin mit Sirene und Blitzlich ,auslösung über Türkontakte und IR funktioniert aber 100%. Der Fehler ist zur Zeit so: Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer 3 Sekunden alles OK. Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer bleibt stumm Anlage wir über Blockschloss scharf geschalten Türsummer piept im intervall piep piep piep piep.......... man muss wieder aufschließen. (dieser intervall Piepton vom Türsummer scheint ja keine gewollte Funktion der Anlage zu sein im Handbuch steht davon nichts ) Anlage wurde ganz normal unscharf geschalten und der Türsummer ertönt nach einiger Zeit im dauerton, Grüße Micha |
|||
|