09-06-2018, 16:03
Beitrag: #6
RE: Ereignisse anzeigen
Grüß Dich, Sektionschef,

> Hast du für 151 bis 154 die Werte 23 bis 26 verwendet?

Richtig - meine Anlage ist partitioniert.

> Einen Wert für "Alarm TB A" gibt es in der Installationsanleitung nicht.

Leider auch richtig. Eines der diversen Probleme mit der Dokumentation, sie ist dort korrekt mit 'Partition x' angegeben, wird jedoch im Bedienfeld bei einer partitionierten Anlage in der Anzeige auch nur mit 'TB' dargestellt. Vermutlich aus Mangel an Charakterpositionen.

> Der TE will ausserdem ja wissen, welche Zone Alarm ausgelöst hat bevor er den Alarm bestätigt.

Ja klar. Ich auch. Meine seismographischen Sensoren (EM2000) und BW8080 an den Zonen haben 03 (sofort) als Attribut.

Ich habe in meine Programmierung lange nicht mehr geschaut, noch modifiziert und muß gestehen, die Codes 171, usw. kommen hierbei nicht zum Einsatz.

Salü
Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ereignisse anzeigen - Josy - 06-06-2018, 17:49
RE: Ereignisse anzeigen - Manfredo - 07-06-2018, 08:31
RE: Ereignisse anzeigen - Manfredo - 08-06-2018, 08:56
RE: Ereignisse anzeigen - Manfredo - 09-06-2018 16:03

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  intern Scharf anzeigen lassen tom_tom 32 25.638 14-08-2016 15:36
Letzter Beitrag: Sektionschef
  LX & Fehler anzeigen evertech 16 11.470 26-08-2014 09:24
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Zustand der Linien anzeigen WichKress 25 18.059 14-11-2013 09:14
Letzter Beitrag: PTSS



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste