561-MB16 und DS6700
08-09-2018, 17:35
Beitrag: #3
RE: 561-MB16 und DS6700
Mit einem 6700 geht es nicht. Da kann das Übertragungsgerät nur als analoges Übertragungsgerät genutzt werden, mit exakt genau dem gleichen Funktionsumfang wie ein DGA2400. Kein IP, kein SMS, keine Sprache.

Wenn irgendeine IP, SMS oder Sprachfunktion benötigt wird, bleibt in der Kombination nur der Betrieb als zwei getrennte Einheiten. Also die Ausgangsfunktionen auf einen PA legen und dann einzeln mit den konventionellen Eingängen des DS verdrahten und dann das DS als Stand-Alone-Gerät konfigurieren.

Wenn keine IP, SMS oder Sprachfunktion benötigt wird, also eine rein analoge Aufschaltung, wie z.B. per Telim, ausreicht, einfach das 6700 mit WFA als BUS2-Gerät konfigurieren, Adresse setzen und eine BUS-Erkennung machen lassen. Wird dann als DGA2400 erkannt und dann alle weitere über die Zentrale konfiguriert.

Der erweiterte Kompatiblitätsmodus funktioniert einzig und allein mit dem 6750, wenn auch nicht unbedingt preisverdächtig. Funktioniert irgendwie, aber unschön in gängigen IP-Szenarien.

Hier noch ein Zitat aus der Anleitung:

Installationsanleitung DS 6700 / DS 6750 - 2014-08-20 - Seite 22 schrieb:Im Kompatibilitätsmodus sind keine IP und Sprach-Funktionen direkt über die Programmiereinheit der Zentrale programmierbar! Die Eingangskriterien sind in diesem Fall über die konventionellen Meldergruppeneingänge (E1 - E8) aufzuschalten und das Übertragungsgerät mit “WINFEM Advanced” zu programmieren.

Erweiteter Kompatibilitätsmodus (nur DS 6750)
Bei Verwendung dieser Option können über BUS-2 und I-BUS angeschlossene MB-Zentralen, Alarmmeldungen über IP-Verbindungen übertragen. Auch E-Mail und AWAG-Funktionalitäten können genutzt werden.
Da diese Übertragungswege bei BUS-2 und I-BUS Anschlusstechnik, wie sie bei älteren Gefahrenmeldeanlagen Verwendung findet, nicht in der entsprechenden Gefahrenmeldeanlage parametrierbar sind, wird dies über eine Umsetzungstabelle im Übertragungsgerät DS 6750 realisiert. Beide Geräte müssen unabhängig voneinander parametriert werden, unter Umständen auch mit unterschiedlichen Versionen von WINFEM (z.B. bei älteren MBZentralentypen).
Weitere Hinweise zur Programmierung und zur Umsetzungstabelle finden Sie hierzu im Benutzerhandbuch zu “WINFEM Advanced” für DS 6750.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 08-09-2018, 16:08
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 08-09-2018 17:35
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 10-09-2018, 18:55
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 11-09-2018, 05:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 18:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 18:41
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 19:22
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 20:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 12-09-2018, 17:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 12-09-2018, 19:57
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 13-09-2018, 16:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 05:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 14-09-2018, 08:56
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 13:19
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 17:59
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 18:34
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 19:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 15-09-2018, 17:17
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 15-09-2018, 20:49
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 10:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 11:04
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 11:45
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 12:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 14:27
RE: 561-MB16 und DS6700 - Herki - 19-09-2018, 09:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  561-M 99 effeff pieter76 9 315 27-04-2024 13:02
Letzter Beitrag: diet59
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 266 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.914 18-11-2023 20:29
Letzter Beitrag: Rexflexxon14kp
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.196 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Honeywell MB12 mit DS6700: kein Sprachanruf mehr TimB83 13 3.216 16-05-2023 20:22
Letzter Beitrag: Ollik
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.682 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB24 von Sicherung auf Schukostecker 26196008 7 4.041 05-01-2022 20:42
Letzter Beitrag: 26196008
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 3.406 14-11-2021 15:30
Letzter Beitrag: Feuermelder
  561-M Stirilium 12 6.070 14-09-2021 15:00
Letzter Beitrag: Privateruser
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 3.759 16-07-2021 09:30
Letzter Beitrag: Micelito



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste