Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
03-05-2013, 08:22
Beitrag: #1
Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo,

gibt es eine einfache Möglichkeit einen Türmelder 8002M so zu konfigurieren,
das eine Scharfschaltung des 8000 Systems nur möglich ist, wenn diese Tür definitv geschlossen ist?

Grüsse
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 08:46
Beitrag: #2
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo,
da gibt es doch die Möglichkeit den automatischen "Bypass" herauszunehmen, d.h. du kannst nur scharfschalten, wenn du den aktiven Melder (offene Tür) gesondert quittierst.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 13:06
Beitrag: #3
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hi,

das werde ich heute gleich mal testen, vor allem im Zusammenhang mit meinem verzögerten Ein- bzw. Ausgangsmelder. Melde ich wieder.

Grüsse
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 13:48
Beitrag: #4
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Bei verzögerten Meldern klappt das nicht, da diese ja während der Scharfschaltung geöffnet sein dürfen. Die AUTOBYPASS Funktion klappt nur bei Meldern mit Reaktion SOFORT.


Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 14:54
Beitrag: #5
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo timbaum,

also nochmals zum Verständnis:

Haustürmelder Pos 4 ist Ein- bzw. Ausgangsverzögert
(Einstellung Zentrale: "Abschlusstürmelder 01-05")

Alle anderen Türen sollen zwangsläufig geschlossen sein,
also keine Möglichkeit zu schärfen ohne das diese geschlossen sind.
Also Einstellung an der der Zentrale: "Auto Bypass durch * Taste"

Diese Konstellation ist nicht möglich, es gibt somit keine Möglichkeit der Zwangsläufigkeit?

Viele Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 20:09
Beitrag: #6
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Warum benutzt du den Abschlusstuermelder?

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 20:21
Beitrag: #7
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo,

der sichert die Haustür ab und signalisiert beim Eintritt in die Wohnung, das die Anlage noch scharf ist.

Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 20:35
Beitrag: #8
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Alles klar,
dafür brauchst du die Funktion nicht.

Die dient dazu die Scharfschaltung zu verzögern, solange diese Tür noch auf ist. Zum Beispiel Alarmanlage scharf schalten und erst wenn das gesicherte Garagentor wieder zu ist wird die Anlage scharf.

Das was du möchtest erreichst du einfach durch Festlegung der Eingangs- und Ausgangsverzögerung.

Und dann klappt das auch mit der Autobypass Funktion.

Aber Zwangsläufigkeit ist eh ein Thema der VDS Anlagen. Bei EN-50131 abgenommen Anlagen wird dies nicht z "hoch gehängt".

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 20:36
Beitrag: #9
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Mein Bedienteil an der Haustür ist auch als Abschlusstürmelder konfiguriert.

Scharfschalten geht nur, wenn alles zu ist ("Zwangsläufigkeit")!

(dazu "Autobypass durch *-Taste" in der Zentrale aktivieren)

Wenn ich dann die Tür öffne wird die Ausgangsverzögerung solange unterbrochen, bis die TÜr wieder geschlossen wird.

So hat die Familie und vor allem die Kinder alle Zeit der Welt, endlich mal raus zu kommen, auch wenn dem einen noch einfällt doch die Fussballschuhe oder so anzuziehen...


Der Türmelder übers Bedienteil ist dann natürlich für den Eintritt verzögert, so wie der PIR in der Diele auf "Folgeverzögert" steht.

(03-05-2013 20:36)Toxx schrieb:  Mein Bedienteil an der Haustür ist mit einem zusätzlichem verkabelten Magnetkontakt auch als Abschlusstürmelder konfiguriert.

Scharfschalten geht nur, wenn alles zu ist ("Zwangsläufigkeit")!

(dazu "Autobypass durch *-Taste" in der Zentrale aktivieren)

Wenn ich dann die Tür öffne wird die Ausgangsverzögerung solange unterbrochen, bis die TÜr wieder geschlossen wird.

So hat die Familie und vor allem die Kinder alle Zeit der Welt, endlich mal raus zu kommen, auch wenn dem einen noch einfällt doch die Fussballschuhe oder so anzuziehen...


Der Türmelder übers Bedienteil ist dann natürlich für den Eintritt verzögert, so wie der PIR in der Diele auf "Folgeverzögert" steht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 20:47
Beitrag: #10
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
(03-05-2013 20:36)Toxx schrieb:  ...Scharfschalten geht nur, wenn alles zu ist ("Zwangsläufigkeit")!...

Das ist aber nur eine Teilbedingung der Zwangsläufigkeit.

Unter anderem gehört zur Zwangsläufigkeit auch, dass der gesicherte Bereich erst betreten werden kann, wenn die Anlage wieder unscharf geschaltet wurde.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 20:56
Beitrag: #11
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo,

ja, Zwangsläufigkeit ist ein wenig übertrieben, gebe ich zu, aber was muss ich denn jetzt wo genau einstellen, das alle Türen und Fenster vor dem Schärfen geschlossen sein müssen und die der Funkkontakt an der Haustür als "Eingangs- und Ausgangsverzögerung" eingestellt ist.

Viele Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 21:18
Beitrag: #12
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo,

(03-05-2013 20:47)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Unter anderem gehört zur Zwangsläufigkeit auch, dass der gesicherte Bereich erst betreten werden kann, wenn die Anlage wieder unscharf geschaltet wurde.

genu hier muss eideutig gesagt werden, das die Anlagen nach EN-50131 keinen "Wert" auf Zwangsläufigkeit legen. Die Diskussion ob das sinnvoll ist oder nicht sein hier nicht angeschoben.

Wichtig sind die beiden unterschiedlichen Philosophien.

VDS = Zwangsläufigkeit.
Scharfschalte Element ausserhalb des gesicherten Bereiches

EN = Eingangs und Ausganmgsverzögerung
Scharfschalte Element innerhalb des gesicherten Bereiches

Bitte lasst uns hier nicht diskutieren, was besser ist oder nicht. Das würde zu keinem Ergebniss kommen. Daher gibt es ja seit vielen Jahren beide Verfahren in Europa.

Gruß Tim

(03-05-2013 20:56)fireman schrieb:  Hallo,

ja, Zwangsläufigkeit ist ein wenig übertrieben, gebe ich zu, aber was muss ich denn jetzt wo genau einstellen, das alle Türen und Fenster vor dem Schärfen geschlossen sein müssen und die der Funkkontakt an der Haustür als "Eingangs- und Ausgangsverzögerung" eingestellt ist.

Viele Grüße

Funkkontakt intern auf DEL und in der Software die Reaktion auf NATÜRLICH.

Alle anderen Melder auf SOFORT (Ausnahme wäre ein Bewegungsmelder im Flur, der auch auf DEL und NATÜRLICH)

In den Einstellungen der Zentrale rechts Haken bei AUTOBYPASS DURCH * TASTE Haken rein.

Das wars.

Vor dem Rausgehen am Bedienteil auf die Klappe drücken und Anzeige im Display lesen.

Steht da Melder aktiv oder div. Melder aktiv ist noch etwas auf.

Übrigens, das ganze funktioniert nur, wenn du die Anlage per Code oder Karte, Chip scharf schaltest. Benutzt du einen Handsender kannst du die Anlage IMMER scharfschalten!!!!

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 21:56
Beitrag: #13
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo Timbaum,

danke für die Info, werde ich morgen gleich testen, eine Frage noch,
Einstellung Zentrale: "Abschlusstürmelder 01-05" aber schon aktiviert lassen,
oder?

Grüsse
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
03-05-2013, 22:25
Beitrag: #14
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo,

ich arbeite nicht mit dieser Funktion.
Höre auf Toxx oder probiere es aus, ob das für dich Sinn macht.

Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
04-05-2013, 16:44
Beitrag: #15
RE: Zwangsläufigkeit System 8000 mit Melder 8002M
Hallo zusammen,

also ich habe es fast mit folgenden Einstellungen fast hinbekommen:
Zentrale:
Abschlusstürmelder: Melder 1-5 (bei mir ein 8003M)
Auto Bypass durch * Taste aktiviert
Alle Melder auf "natürlich"

Melder:
Einige 8002M (diese sind eingestellt auf 1-off, 2-off, 3-on)

Funktion jetzt: Das Schärfen ist nur möglich, wenn alle Melder (außer der Abschlusstürmelder) geschlossen sind (also Türen und Fenster zu)!

Nur mit einem weiteren 8003M kämpfe ich noch, dieser steht auf INS mit Überwachung "öffnen und schließen", also 1x blinken nach dem Batteriewechsel, dieser wird bei offener Tür auch als aktiv angezeigt, ein Schärfen ist aber trotzdem möglich!?!?!?!
Hat hier jemand noch eine Idee?

Viele Grüße
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Garageneinbindung in Indexa 8000 System dirk_in_na 4 4.469 29-11-2019 09:11
Letzter Beitrag: dirk_in_na
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 5.608 15-06-2018 21:21
Letzter Beitrag: timbaum
  Öffnungsmelder JA82M / 8002M BerndMaier 0 1.856 09-11-2017 11:15
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Gelöst: Original Ringmagnet für 8002M smith007 4 3.744 07-02-2016 21:38
Letzter Beitrag: smith007
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 5.774 04-02-2016 20:56
Letzter Beitrag: charly78
  Velux GGL Holzfenster und JA-82M/8002M ThomasKu 0 1.938 25-01-2016 16:41
Letzter Beitrag: ThomasKu
  JA-82M / 8002M - Einbau trotz umlaufender Metallbeschläge möglich sauberli 3 3.919 13-01-2014 19:01
Letzter Beitrag: sauberli
  Fehler 8002M ei18 4 4.663 13-11-2013 17:13
Letzter Beitrag: ei18
  Magnetposition bei 8002M (Einbauflachversion) helix 2 4.914 08-06-2013 18:18
Letzter Beitrag: helix
  Indexa Melder 8000 PB oder 8000 W Fluffy 5 5.149 07-05-2013 20:22
Letzter Beitrag: timbaum



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste