DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed
12-03-2016, 14:12
Beitrag: #1
DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed
Einen schönen Nachmittag allerseits,

manche mögen jetzt sagen, oh nicht schon wieder Confused
aber ich suche schon 2 Tage immer mal wieder die ganzen Threads durch, und konnte meine Frage leider nicht selber beantworten.

Deshalb stelle ich mein Schaltbild hier Mal kurz ein.

Ist das so richtig?
Oder habe ich eine Denkfehler gemacht in meinem Vorhaben?


Danke für eure Geduld Big Grin


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-03-2016, 01:00
Beitrag: #2
RE: DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed
MK1010 richtig
2x FU7300 falsch da Sabotage bei Auslösung. Schwenke den unteren Anschluss des Widerstandes mal nach rechts an grün statt nach links an grün.....dann passt es.
Wie würde sich deine Schaltung verhalten:
Beide Melder in Ruhe: Meldegruppe i.O.
Melder 1 ausgelöst: Alarm
Melder 2 ausgelöst: Sabotage
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
13-03-2016, 18:41
Beitrag: #3
RE: DEOL Verdrahtung mit GBM und Reed
(13-03-2016 01:00)neufre schrieb:  2x FU7300 falsch da Sabotage bei Auslösung. Schwenke den unteren Anschluss des Widerstandes mal nach rechts an grün statt nach links an grün.....dann passt es.

Danke neufre, das du mich darauf gebracht hast.

Stimmt, das muss doch auch wie beim mk1010 geschaltet sein. Blush
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  GBM nach Hagelschaden wiederverwenden? sysalarm 5 1.304 06-09-2023 13:14
Letzter Beitrag: sysalarm
  GBM bei Sicherheitsglas DanielS 13 6.030 05-03-2021 12:32
Letzter Beitrag: 5624
  Wie funktioniert Z-Verdrahtung (4-adrige Melderleitung)? Welche Zusatzsicherheit? Alarmicus 35 36.221 21-12-2019 11:21
Letzter Beitrag: 5624
  GBM bei 3fach Verglasung Trucker 2 3.443 28-10-2017 22:35
Letzter Beitrag: 5624
  passiven GBM gegen Sabotage _Wolfgang_ 10 9.269 11-03-2016 16:21
Letzter Beitrag: _Wolfgang_
  DEOL Verständnisfrage NI0X 22 22.784 10-01-2016 10:42
Letzter Beitrag: Sektionschef
smile Verdrahtungsplatine für Öffnungsmelder und Glasbruchmelder (ABUS -> DEOL) WolframS 2 4.196 19-08-2015 06:51
Letzter Beitrag: Zetfas1000



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste