Ach balu,
das mit den Meldern ist nicht so Dein Ding, was
Die einfachen Melder haben nur 2 Adern (=ohne Sabotageüberwachung). Die besseren 4 (=mit Sabotageüberwachung).
Wenn Dein Melder also 4 Adern hat, kannst Du, musst aber nicht die Sabotage mit verwenden. M.E. kann man darauf verzichten, es macht aber auch nur einen geringen Mehraufwand es mit aufzuschalten. Daher würde ich es tun, auch wenn Sabotage bei Magnetkontakten in Privathäusern eher überbewertet wird.
Finde nun durch die Anleitung des Magnetkontakts oder ein Messgerät mit Durchgangsprüfung heraus, welche Adern für den ALARM und welche für die SABOTAGE zuständig sind. Sprich: Welche beiden Drähte schalten, wenn Du den Magnet an den Melder hälst. Das ist die ALARM-Schleife. An diese beiden Drähte lötest oder schraubst Du einen Widerstand mit 1 Kiloohm - siehe Dein Bild.
So verfährst Du mit allen Magnetkontakten die Du hast.
Wenn Du alle Magnetkontakte vorbereitet hast, nehmen wir an, dass Du nun 3 St. zusammenschalten willst. Maximal sind 5 St. in einer Schleife möglich! Möchtest Du die Sabotage mitverwenden, dann kannst Du diese entweder in der Alarmschleife mit einbinden (unterer Teil des Bildes) oder als separate Sabotage-Schleife. So hast Du später eine Trennung bei der Meldung, was Vorteile hat. Vergiss nicht den 1 Kiloohm-Widerstand der mit eingeschleift wird (siehe nochmals Bild).
Im Idealfall hast Du die Melder alle auf dem Tisch liegen und baust diese erstmal testweise auf und spielst damit. Das wird einfacher sein, als immer um 5 Ecken rumzurennen.
Technische Erklärung der Funktion:
- Besteht ein Widerstandswert zw. dem Ausgang (1, 2 ,3 oder 4) und COM von unendlich (=Kabel durchtrennt), so wertet dies die Zentrale als SABOTAGE.
- Besteht ein Widerstandswert zw. dem Ausgang und COM von 1 Kiloohm, so wertet dies die Zentrale als RUHEZUSTAND.
- Besteht ein Widerstandswert zw. dem Ausgang und COM von 2 Kiloohm und mehr, so wertet dies die Zentrale als ALARM.
So können mit nur 2 Adern (von der Zentrale ausgehend) 3 Zustände realisiert werden.
Es ist daher unverzichtbar die Widerstände einzubringen! Sonst funktioniert die Anlage nicht.
Konnte ich etwas Licht ins Dunkle bringen?
Gruß
Thomas