Probleme JA-100 JA 154E - smoggi - 01-11-2016 21:50

Guten Abend,

ich bin neu hier und habe gleich eine Frage zu meiner Jablotron 100, mein Funkbedienteil JA 154E macht mir sporadisch Probleme. Bei der Deaktivierung der Alarmanlage über das Bedienteil passiert folgendes: Ich öffne die Tür, Alarm mit Verzögerung wird ausgelöst, dann gebe ich meinen Code ein und es passiert nichts außer, das sich auf dem LCD Display das Jablotron Logo dreht und die lange LED Leuchte darüber leuchtet orange. Dann wird der Alarm ausgelöst und die Sirene brüllt los. Jetzt dauert es ca. 20 Sekunden bis das drehende Logo verschwindet und ich den Code erneut eingeben kann um dem Alarm zu deaktivieren.
Mit der F-Link Software habe die Empfangsstärke geprüft, alles ok.
Wo könnte das Problem sein, ist das Bedienteil defekt oder woran könnte es liegen.

Viele Grüße und danke im Voraus.


RE: Probleme JA-100 JA 154E - peter53 - 02-11-2016 08:42

hallo, hast du denn die Anlage programmiert? Bist du vom Fach?


RE: Probleme JA-100 JA 154E - Stingray - 02-11-2016 09:14

@peter53
Dein Beitrag hilft smoggi nicht im geringsten weiter.
Sei mir nicht böse. Aber genau solche Antworten hatten wir vor ein paar Monaten zur genüge und ich bin froh das sich das mittlerweile gelegt hat.

Wenn du vom Fach bist und helfen möchtest, dann kannst Du das machen.
Alle anderen nutzlosen Fragen und antworten sind nicht zielführend und eher kontraproduktiv und man sollte man sich diesen Antworten dann vielleicht eher sparen.

@smoggi
Schau mal in diesen Beitrag zu Kommunikationstörung vom JA-154E evtl. hilft Dir das weiter.

http://www.alarmforum.de/Thread-Fehler-Kommunikationsst%C3%B6rung


RE: Probleme JA-100 JA 154E - obma - 02-11-2016 22:11

Hallo
Das ist ein Problem, das öfters vorkommt.
Ich habe das Problem auch bei einigen Anlagen.
Wo es möglich war, habe ich auf BUS JA-114 Bedienteile umgebaut.
Ein paar mal hat ein Neustert durch komplettes stromlos machen (Batterien entfernen, Netzteil abklemmen) vom Bedienteil geholfen.
Bei einigen Anlagen taucht das Problem aber immer wider auf.
Leider gibt es noch keine Lösung von Jablotron.


RE: Probleme JA-100 JA 154E - burkiwitsch - 02-02-2017 21:13

Guten Abend.
Ich bin neu hier im Forum und habe bei meiner Suche hier gleich das Problem gefunden, welches mich auch einige Nerven gekostet hat.
Anlagentausch, Bedienteiltausch, Nachrüstung eines Funkmoduls
Das Bedienteil hat sich, wie auch schon beschrieben, nach ein paar Wochen wieder ins Funkmodul der Anlage eingebucht und die Probleme waren wieder da. Das Problem ist einfach die zu geringe Signalstärke zwischen den Modulen, besonders wenn man am Bedienteil mit mehreren Bediensegmenten arbeitet, bei mir 4 Bereiche.
Abhilfe war 1. eine Betaversion der neuen Firmware auf dem Bedienteil und 2. aus Sicherheitsgründen habe ich das Funkmodul aus der Zentrale herausgebaut und ca. 1m über der Anlage befestigt. Nun komme ich auf eine Signalstärke von 40-50 %. Am Funkmodul 2 hätte ich 100 % aber nutzt ja nichts.
Diese Aktion ist jetzt 2 Monate her und bisher kein Anruf vom Kunden.

Am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, ist auch noch kein Ende.

Ich hoffe, ich konnte helfen.


RE: Probleme JA-100 JA 154E - Jens Knoche - 02-02-2017 23:50

Alle zu patchenden Module und Komponenten müssen immer im Gleichschritt gepatched werden. Sonst wird es zwangsläufig zu Problemen führen! Wenn einmal alles läuft sind Patches bzw. Firmwareupdates nur dann aufzuspielen wenn es einen wichtigen Grund hat, z.B. geschlossene Sicherheitslücken, neue Komponenten die ein Update verlangen oder neue Funktionen auf die man nicht verzichten möchte.


RE: Probleme JA-100 JA 154E - beat - 05-02-2017 06:44

Das neue F-Link 1.5.1 mit der neuen FW sollte das Problem beseitigen.


RE: Probleme JA-100 JA 154E - Scavenger - 11-02-2017 10:13

Ja genau, hatte das selbe Problem. Neue F-Link und dann Terminal updaten.


RE: Probleme JA-100 JA 154E - Jens Knoche - 11-02-2017 18:47

Alles Updaten nicht Häppchenweise, sonst macht Ihr Euch nur immer mehr Probleme!


RE: Probleme JA-100 JA 154E - burkiwitsch - 17-02-2017 21:30

Das ist richtig, aber zu dem Zeitpunkt der Geschehnisse war die neue Firmware noch nicht erhältlich und ich bekam vom Distributor auf Anweisung von Jablotron übergangsweise diese Version, aber läuft. Werde demnächst natürlich alles aktualisieren.