  Thema: Bedienteil MX
Beitrag: RE: Bedienteil MX

Bei A geht das nicht. Üblicherweise verwendet man A für Gesamtscharf, wenn alle das Haus verlassen und B(bis D) für Außenhaut Sicherung, also wo man sich im Haus befindet und nur die Öffnerkontakte ak...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 3 2.203 19-09-2021, 07:46
  Thema: Bedienteil MX
Beitrag: RE: Bedienteil MX

Hallo Wenn du Teilbereich B oder C verwendest, dann stell 062(oder 072 für C) auf 0, dann sollte nur ein leiser Ton ausgegeben werden. Mfg Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 3 2.203 17-09-2021, 16:16
  Thema: Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen
Beitrag: RE: Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ...

(14-09-2021 09:27)AlarminatorX schrieb:  Das vorhandene Stahlblechgehäuse von der Terxon inkl. Trafo kann ich ohne Probleme übernehmen, richtig? Da wäre ich sehr vorsichtig. Das solltest du gena...
Sektionschef Satel 7 3.407 14-09-2021, 09:46
  Thema: Fehlalarm durch BWM JA-152P
Beitrag: RE: Fehlalarm durch BWM JA-152P

Hallo Ich hatte einmal bei meiner Oasis80 einen Fehlalarm durch einen BWM. Das Umstellen auf PG Ausgang hatte damals nichts gebracht weil dieser alle 10Minuten einen Logeintrag fabrizierte. Hoffentlic...
Sektionschef Jablotron JA-100 18 5.631 07-09-2021, 05:13
  Thema: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an
Beitrag: RE: terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an

Hallo Mit Funktion 199 kann die Terxon den Widerstand am Zoneneingang messen und am Display anzeigen. Welchen Wert zeigt dir die MX am betreffenden Zoneneingang bei geschlossener und geöffneter Tür? ...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 15 3.916 03-09-2021, 14:21
  Thema: Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps gewünscht
Beitrag: RE: Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps ge...

Dauer wäre 00 und A.Akt wäre eigentlich 01. Dauer ist falsch und würde bedeuten dass der Sirenenausgang bis zum Zurücksetzen dauerhaft an wäre. Versuche es so umzustellen dass A.Akt angezeigt wird. Mf...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 45 24.897 05-08-2021, 08:43
  Thema: Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps gewünscht
Beitrag: RE: Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps ge...

Welche Werte sind in den folgenden Einstellungen gesetzt: 041, 042, 081, 082, 083, 085? Vor allem 085 könnte das Problem sein. Mfg Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 45 24.897 05-08-2021, 07:32
  Thema: Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps gewünscht
Beitrag: RE: Terxon SX kaufen - kurze Beratung und Tipps ge...

Hallo Welche Sirene hast du? Es könnte sein, dass die Sirene die Einstellung der SX ignoriert und ihre eigene Alarmdauer verwendet. Mfg Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 45 24.897 04-08-2021, 20:09
  Thema: Abus Terxon LX mit AZWG 10020 verdrahten
Beitrag: RE: Abus Terxon LX mit AZWG 10020 verdrahten

Hallo Das AZWG10020 hat 8 Eingänge und die LX hat 16 Transistorausgänge. Damit kannst du viel mehr machen als nur Alarm und Sabotage melden. Du könntest zB dir auch melden lassen welche Zone Alarm geg...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 2 2.442 21-07-2021, 18:33
  Thema: Terxon S zone 4 offen
Beitrag: RE: Terxon S zone 4 offen

004 auf 00 setzen 00 ist NV ist nicht verwendet. Mfg Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 14 5.237 16-07-2021, 14:17
  Thema: Terxon S zone 4 offen
Beitrag: RE: Terxon S zone 4 offen

Hallo Deaktiviere mal Zone 4 indem du sie auf NV setzt. Kommt dann noch immer die Meldung? Mfg Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 14 5.237 16-07-2021, 12:25
  Thema: Terxon MX
Beitrag: RE: Terxon MX

Hallo Ich habe nur eine SX, die hat keine PC-Schnittstelle und daher keine SW-Parametrierung. In diesem Thread gibt es aber schon Meldungen von usern, wo die Downloader SW unter Win10 funktioniert. ht...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 13 3.567 06-07-2021, 08:07
  Thema: Terxon zusätzliche Ausgänge
Beitrag: RE: Terxon zusätzliche Ausgänge

Hallo zur Not kannst du ja auch aktiv folgend bzw deaktiv folgend anstelle von aktiv1 verwenden. Die sollten stabil sein. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 7.383 03-07-2021, 18:02
  Thema: PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuern
Beitrag: RE: PSTN Wählgerät AZ6301 an Terxon MX -> ansteuer...

Hallo Alles soweit korrekt. 155 auf 03 156 auf 01 157 auf 02 158 auf 05 sollte die gewünschte Ansteuerung auslösen. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 2 1.561 02-07-2021, 17:31
  Thema: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb
Beitrag: RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb

Möglicherweise arbeitet er invertiert zum Relais, müsstest Du ausprobieren. Mfg Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 4 2.052 29-06-2021, 08:25
  Thema: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb
Beitrag: RE: Terxon SX mit Relaisplatine Impulsbetrieb

Hallo Du könntest einen der Ausgänge Op1 bis Op3 mit der Einstellung Aktiv1 verwenden, sofern der Summer nicht mehr als 500mA benötigt. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 4 2.052 29-06-2021, 05:18
  Thema: Terxon MX: Akku schwach Zxy
Beitrag: RE: Terxon MX: Akku schwach Zxy

Stell mal die betreffende Zone auf NV und teste ob die Meldung dann weggeht. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 3 3.606 23-06-2021, 17:54
  Thema: AZ4150 ruft vor Alarm an
Beitrag: RE: AZ4150 ruft vor Alarm an

Der Wert von 201 wirkt nur auf Zonen vom Typ Eingang/Ausgang. Am besten deine Eingangstüre an eine separate Zone hängen und diese als E/A mit Verzögerung 201 einstellen. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 2.230 07-06-2021, 20:40
  Thema: AZ4150 ruft vor Alarm an
Beitrag: RE: AZ4150 ruft vor Alarm an

Hallo Die Eingangsverzögerungszeit wird mit 201 bis 204 eingestellt. Man kann diese 4 Verzögerungszeiten dann einer Zone über die Zoneneigenschaften zuweisen. Diese Verzögerungszeit bewirkt dann dass ...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 6 2.230 06-06-2021, 20:38
  Thema: Überwachungskamera
Beitrag: RE: Überwachungskamera

Hallo Du kannst ja einfach die Kameras gegenseitig tauschen. Wenn dann die vorher funktionierende bei der Antenne nicht mehr funktioniert dann liegt es am Einbauort. Allerdings sollte dann auch die vo...
Sektionschef Technik 11 5.063 06-06-2021, 09:41
  Thema: Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung
Beitrag: RE: Abus terxon mx az 4150 dual serie Schaltung

Hallo Generell soll nur ein 4k7 Widerstand verwendet werden, wenn mehrere Alarmkontakte in Reihe geschalten sind dann muss der 4k7 parallel zu allen Alarmkontakten geschaltet werden. Nur, wenn es so w...
Sektionschef Technik 8 3.864 03-06-2021, 19:42
  Thema: Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei
Beitrag: RE: Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfr...

Hallo Die Zoneneingängen sind nicht potentialfrei sondern beziehen sich ebenfalls auf die Gerätemasse(Anschluss 0V). Wenn du ein Multimeter hast kannst du zwischen jeden mittleren Zonenanschluss und 0...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 10 3.340 03-06-2021, 08:28
  Thema: Terxon MX Reset nicht möglich
Beitrag: RE: Terxon MX Reset nicht möglich

(16-05-2021 07:48)evertech schrieb:  Hast doch einen Code :angel: Wenn das dein Benutzercode ist dann probier 567890 als Errichtercode. Gute Idee! Möglicherweise hat der NVM Reset eh immer funk...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 30 15.851 16-05-2021, 08:34
  Thema: Terxon MX Reset nicht möglich
Beitrag: RE: Terxon MX Reset nicht möglich

Hallo Wenn du die Brücke setzt und sich die Zentrale nicht zurücksetzt dann wird wahrscheinlich ein Defekt vorliegen. Prüfe halt nochmals ob auch wirklich ein elektrischer Kontakt an der Brücke vorhan...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 30 15.851 16-05-2021, 07:39
  Thema: Terxon MX Reset nicht möglich
Beitrag: RE: Terxon MX Reset nicht möglich

Die Brücke erst nach dem Beep am Bedienteilabziehen. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 30 15.851 14-05-2021, 19:17
  Thema: Terxon MX Reset nicht möglich
Beitrag: RE: Terxon MX Reset nicht möglich

Hast du den Reset durchgeführt indem du vor Anlegen der Spannung die Brücke NVM Reset verbunden hast? Damit sollten alle Einstellungen inklusive Benutzer Codes zurückgesetzt werden. MfG Sektionschef
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 30 15.851 14-05-2021, 12:11
  Thema: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
Beitrag: RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX

Als ich einmal eine MX bei mir zur Reparatur hatte, meine Ich, das Verhalten gesehen zu haben wo bei der Globalen Sabotage alle Zonen mitangezeigt werden. Dass aber einige Zonen fehlen und dass beim e...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 17 5.508 19-04-2021, 11:01
  Thema: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
Beitrag: RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX

Sind die Zonen 1,2 und 5 ebenfalls aktiv oder deaktiviert? Wenn sie deaktiviert sind ist es vielleicht normal, dass die Zentrale bei globalem Sabotagealarm alle aktiven Zonen dazu aufzählt? Kann ich m...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 17 5.508 18-04-2021, 18:29
  Thema: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX
Beitrag: RE: sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX

Hallo Welche Zonen werden angezeigt, nur Zonen von der Zonenerweiterung oder auch von den ersten 8? Häng mal die Zonenerweiterung ab und teste ob das Problem auch nur bei den ersten 8 Zonen auftritt....
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 17 5.508 18-04-2021, 10:58
  Thema: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX)
Beitrag: RE: Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxo...

Hallo Ja kann sein dass die Sicherung durch ist. Kann auch sein dass der Akku einfach nur so hochohmig geworden ist, dass die Ladeelektronik ihn für nicht anwesend hält. Bzgl. Reset: Verwendest Du d...
Sektionschef ABUS Terxon SX, MX oder LX 9 4.820 18-04-2021, 07:55