Thema: BMA Bosch FPA-500
Beitrag: RE: BMA Bosch FPA-500
FPA-5000 oder FPC-500?
Bei ersterer gilt das, was fina gesagt hat, bei der zweiten geht es gar nicht, weil nicht programmierbar.
@fina: Willst du mit der Anlage noch was anfangen oder ist die Schrot... |
|
5624 |
Bosch |
8 |
3.942 |
10-08-2022, 22:23 |
|
|
Thema: Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten
Beitrag: RE: Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten
Ich hab 50 Anlagen in Verwaltung, davon 47 nur mit 2G, davon hab ich mit drei Anlagen mit Empfangsproblemen, aber die waren schon immer da, schon bei der Umrüstung.
Es gab hier keine Verschlechterung... |
|
5624 |
Siemens (Vanderbilt) |
16 |
6.216 |
10-08-2022, 19:08 |
|
|
Thema: Ersatz für Bosch SIA 8712
Beitrag: RE: Ersatz für Bosch SIA 8712
Kann die SIA überhaupt LSN? Wenn nein, können es keine LSN-GBM sein. |
|
5624 |
Planung |
60 |
16.953 |
10-08-2022, 17:02 |
|
|
Thema: Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten
Beitrag: RE: Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten
Wenn es ein comXline ist, ist es KEIN Problem mit der 3G-Abschaltung, sondern dass wird bei dir die CSD-Abschaltung gewesen sein. Die Telenot-Geräte können kein 3G, weder die alten (reine 2G-Geräte) n... |
|
5624 |
Siemens (Vanderbilt) |
16 |
6.216 |
07-08-2022, 17:46 |
|
|
Thema: Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten
Beitrag: RE: Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten
Besorg doch bitte erstmal die Information, was bisher für ein Übertragungsgerät zum Einsatz kommt.
Dass es ein ÜG ist, ist klar, es gibt diese aber in zig Ausführungen von zig Herstellern.
Da du ber... |
|
5624 |
Siemens (Vanderbilt) |
16 |
6.216 |
06-08-2022, 22:02 |
|
|
Thema: Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten
Beitrag: RE: Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten
Wie früher ein externes Wählgerät dran (TAS Link, Telenot comXline) und weiter gehts. |
|
5624 |
Siemens (Vanderbilt) |
16 |
6.216 |
04-08-2022, 16:53 |
|
|
Thema: Ich und meine Sonderfälle
Beitrag: RE: Ich und meine Sonderfälle
@peter:
Ich habe aber kein FSD. Das ist irgendwo am Center und das FSD beinhaltet einen GHS für das komplette Center. Wenn es bei mir brennt, löst meine BMA aus, gibt es konventionell an die Center-BM... |
|
5624 |
wenn es nicht passt |
12 |
4.918 |
31-07-2022, 22:21 |
|
|
Thema: Ich und meine Sonderfälle
Beitrag: RE: Ich und meine Sonderfälle
Die NSL bekommt den Brandalarm nicht mit. Dieses müsste ich unserer NSL mitteilen und ich weiß, wie allergisch die auf Brandalarme reagieren. Wollen die nicht haben, auch wenn es nur ein Behelfssignal... |
|
5624 |
wenn es nicht passt |
12 |
4.918 |
31-07-2022, 21:30 |
|
|
Thema: Ich und meine Sonderfälle
Beitrag: RE: Ich und meine Sonderfälle
@fina: Mit dem Errichter brauch ich nicht sprechen, aus zwei Gründen. 1. Es ist Siemens, 2. ich hab keine Möglichkeit das Signal zu bekommen. Wir bekommen zwei Signale übergeben (Voralarm und Alarm). ... |
|
5624 |
wenn es nicht passt |
12 |
4.918 |
31-07-2022, 20:48 |
|
|
Thema: Ich und meine Sonderfälle
Beitrag: Ich und meine Sonderfälle
Da bin ich schon wieder und grüße alle, die auch hier sind.
Ich hab mal wieder einen meiner Sonderfälle, der mich so in einem dreiviertel Jahr erreichen wird.
Gegeben ist ein Einkaufscenter, irgendw... |
|
5624 |
wenn es nicht passt |
12 |
4.918 |
31-07-2022, 19:48 |
|
|
Thema: Welcher Hersteller bietet noch konventionelle AWE für Leser?
Beitrag: RE: Welcher Hersteller bietet noch konventionelle ...
(07-04-2022 20:22)emme89 schrieb: Bitte beachte dass die Auswerteeinheiten von Sesam Desfire Transponder nur unverschlüsselt lesen können.
Bei Mifare Classic bin ich mir unsicher.
Falsch. Die ... |
|
5624 |
wenn es nicht passt / andere Hersteller |
8 |
4.178 |
30-07-2022, 09:34 |
|
|
Thema: Telenot App, Einrichtung Übertragungsgerät
Beitrag: RE: Telenot App, Einrichtung Übertragungsgerät
Bei der Easy ist die Lizenz mit enthalten, die muss nur der Errichter schlüsseln. Du benötigst nur einen Errichter, der dir diese einrichtet.
https://www.telenot.com/de/haendlersuche/ |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
1 |
1.890 |
26-07-2022, 17:34 |
|
|
Thema: Funk Wassermelder
Beitrag: RE: Funk Wassermelder
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
4 |
2.007 |
25-07-2022, 23:17 |
|
|
Thema: Programmierung/Parametrierung erlernen
Beitrag: RE: Programmierung/Parametrierung erlernen
Die Parametrierung ist erst der zweite Schritt. Du benötigst vorab grundlegende Kenntnissee der Elektronik und der elektronischen Sicherungstechnik.
Was du anfragst ist die produktspezifische Umsetzun... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
13 |
3.832 |
22-07-2022, 06:56 |
|
|
Thema: Welchen Akku für Complex200
Beitrag: RE: Welchen Akku für Complex200
Bei Akkus kommt es am Ende auf die Pflege an.
Fünf Jahre sind für einen Blei-Gel-Akku im Standby-Betrieb kein Problem. Also konstante Ladung mit verringerter Spannung.
Nach fünf Jahren wirds dann zum... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
30 |
7.283 |
13-07-2022, 21:44 |
|
|
Thema: Welchen Akku für Complex200
Beitrag: RE: Welchen Akku für Complex200
nimm den https://www.amazon.de/dp/B09RPG1YK4/ref=...NrPXRydWU=
deiner würde auch passen, aber der Name sagt mir nix und aus der Erfahrung kann ich behaupten, dass es dann auch nix ist.
Multipower nu... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
30 |
7.283 |
13-07-2022, 19:23 |
|
|
Thema: comxline an complex 400h - Parametrierung
Beitrag: RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
Da steht extra "In deiner jetzigen Konfiguration wird scheinbar nichts per ÜE übertragen"
Bei dir muss die Alarmierung über die serielle S1 auf freigegeben stehen, damit es funktioniert. |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
7 |
2.790 |
11-07-2022, 14:44 |
|
|
Thema: comxline an complex 400h - Parametrierung
Beitrag: RE: comxline an complex 400h - Parametrierung
ÜE-Stör unter Eingänge ist nur für die parallele S1, über die serielle S1 werden die, bei korrekter Parametrierung der Verbindung, differenziert übertragen und in der ÜE konfiguriert.
In deiner jetzi... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
7 |
2.790 |
11-07-2022, 11:42 |
|
|
Thema: Parametrierung
Beitrag: RE: Parametrierung
Ich belasse die Vorgaben der Software, also bei Inputs wäre das dann 1 und bei bestimmten Ausgängen, wie den Signalgebern, A.
Ich habe schon Anlagen bearbeitet, bei denen der Errichter vor mir daran ... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
3 |
1.961 |
06-07-2022, 20:36 |
|
|
Thema: EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM
Beitrag: RE: EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM
Ja, geht problemlos. Bohrungen passen und die notwendigen Signale sind verfügbar.
Der Anschluss einer Telenot ÜE ist in der technischen Beschreibung der 5106 erklärt und kann genauso für die heutigen... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
9 |
3.662 |
05-07-2022, 16:58 |
|
|
Thema: Fehler: Schnittstell. falsch
Beitrag: RE: Fehler: Schnittstell. falsch
Das Bedienteil wird in der Konfiguration einem der acht möglichen com2bus-Anschlüsse zugeordnet. Scheinbar hast du den falschen Anschluss getroffen. |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
13 |
3.728 |
23-06-2022, 20:03 |
|
|
Thema: Gebrauchtes comXline upgraden
Beitrag: RE: Gebrauchtes comXline upgraden
Und danach benötigt man noch immer CompasX in der passenden Version. |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
16 |
4.935 |
23-06-2022, 11:26 |
|
|
Thema: Gebrauchtes comXline upgraden
Beitrag: RE: Gebrauchtes comXline upgraden
Ich rede von Software wie die Zuko-Lösung und sowas. Telenot hat ja etwas mehr als die Errichtersoftware im Programm. |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
16 |
4.935 |
21-06-2022, 22:19 |
|
|
Thema: Gebrauchtes comXline upgraden
Beitrag: RE: Gebrauchtes comXline upgraden
Wir Telenot-Errichter dürfen keine Software weitergeben, mit Ausnahme der Software, die im Katalog gelistet ist und einen Preis hat. Aber dann auch für den Preis.
Nutzen dürfen wir die, bei dir insta... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
16 |
4.935 |
21-06-2022, 22:12 |
|
|
Thema: Gebrauchtes comXline upgraden
Beitrag: RE: Gebrauchtes comXline upgraden
Wichtig: Bevor man auf eine Version größergleich 21 aktualisiert, einen Zwischenschritt über die 19,55 machen.
Die 3516 gabs immer als 2MB RAM, beim 1516/2516 gibt es da zwei Grenzen. |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
16 |
4.935 |
21-06-2022, 21:54 |
|
|
Thema: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Beitrag: RE: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Heutige Angriffe werden in den seltensten Fällen "von außen" gestartet. Nahezu alle erfolgreichen Angriffe beginnen mit einem unfähigen User, der Sachen anklickt, die man nicht anklicken sollte und da... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
26 |
7.952 |
20-06-2022, 18:59 |
|
|
Thema: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Beitrag: RE: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Eine abgeschaltete Funktion ist dennoch weiterhin da und kann Fehler haben. Nicht viele der erfolgreichen Angriffe gehen gegen Managementfunktionen, egal ob bekannt oder versteckt und die kann man nic... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
26 |
7.952 |
20-06-2022, 08:30 |
|
|
Thema: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Beitrag: RE: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Sorry, ich dachte, ich wäre hier in einem Forum für Sicherheitstechnik und ich meine gehört zu haben, dass die Sicherheitstechnik auch immer mehr Netzwerkanbindung hat, so dass man als Techniker entsp... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
26 |
7.952 |
17-06-2022, 19:11 |
|
|
Thema: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Beitrag: RE: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Die 7312 ist aber End of Life (letztes Update vor drei Jahren) und damit ein Sicherheitsrisiko für mich und alle Teilnehmer im Internet. |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
26 |
7.952 |
16-06-2022, 09:51 |
|
|
Thema: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
Beitrag: RE: "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26
So, ich hab mich dann heute mal dumm und dämlich gemessen.
Ein LANCOM 831A an einem ADSL2+ Annex J mit etwa 14Mbit synchronisierter Datenrate im Downstream, drei aktiven LAN-Ports, Geschwindigkeit al... |
|
5624 |
Complex-Serie und Vorgänger |
26 |
7.952 |
13-06-2022, 15:17 |