Suchergebnisse
Beitrag Verfasser Forum [ab] Antworten Ansichten Geschrieben
  Thema: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?
Beitrag: RE: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?

Hallo, ich habe die Einstellungen wie von "derh2" beschrieben vorgenommen (Danke!). Wenn ich die Zuleitung (Angeschlossen an Klemme 1 und dem Minuspol des Voxout) nun kurzschließe, blinkt der Einga...
Terxonsebas Wählgeräte 40 49.963 06-10-2018, 15:21
  Thema: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?
Beitrag: RE: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?

Hi Funkistnichtalles, danke und sorry für meine späte Rückmeldung. Wo finde ich diese Einstellung? Hab das Menü mal durchgeklickt, aber nirgends was von "CID" gelesen. BTW, Im Menü "Ausgänge" kann i...
Terxonsebas Wählgeräte 40 49.963 08-10-2018, 18:44
  Thema: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?
Beitrag: RE: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?

Hallo zusammen, Hallo Banane, das "Kontakt ID" Menü kenn ich schon. Das Menü ist ja mittlerweile auf Deutsch. Aber ich weiß nicht, was ich dort einstellen soll. Das will ich ja eben nicht nutzen. V...
Terxonsebas Wählgeräte 40 49.963 09-10-2018, 19:16
  Thema: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?
Beitrag: RE: GSM/ PSTN Monacor Voxout ?

:-) Schon klar, den Menüpunkt finde ich natürlich. Aber wie soll ich umstellen ist die Frage. Das sind ja drei getrennte Menüpunkte mit jeweils weiteren Untermenüs. VG Sebastian
Terxonsebas Wählgeräte 40 49.963 09-10-2018, 20:16
  Thema: Terxon LX Bedienteile und Drahterweiterungen
Beitrag: Terxon LX Bedienteile und Drahterweiterungen

Hallo zusammen, ich plane derzeit eine Terxon XL für mein Privataus. Ich habe 4 Strom-Unterverteilungen im Haus verteilt, in die auch die Isty-Kabel der Alarmmelder bündeln. Nun will ich in den UVs ...
Terxonsebas Planung 1 2.378 16-12-2017, 21:33
  Thema: 6x LS2060 an Terxon LX
Beitrag: 6x LS2060 an Terxon LX

Hallo zusammen, um meine Terrasse abzusichern habe ich vorgesehen, drei LS2060-Paare diagonal über die Terrasse auszurichten. Entfernung ca. 8 m. Die LS sind in unterschiedlichen Höhen angebracht, ...
Terxonsebas Planung 4 4.315 16-12-2017, 23:13
  Thema: 6x LS2060 an Terxon LX
Beitrag: RE: 6x LS2060 an Terxon LX

Hallo Megagramm, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das hört sich ja schon mal ganz gut an :-) Das heißt beim RX zum Thema parallel pro Seite verdrahten: Klemme 4 "NC" auf Klemme 4 "NC" beim n...
Terxonsebas Planung 4 4.315 17-12-2017, 13:45
  Thema: 6x LS2060 an Terxon LX
Beitrag: RE: 6x LS2060 an Terxon LX

Hi Megagramm, ok, macht Sinn! Das bedeutet: z. B. von Z2 eine Ader zu COM von LS 1. Von NC der LS 1 auf COM von LS 2. Von NC der LS 2 auf COM der LS 3 und von NC der LS 3 auf die andere Ader von Z2 ...
Terxonsebas Planung 4 4.315 18-12-2017, 10:06
  Thema: Terxon LX Bedienteile und Drahterweiterungen
Beitrag: RE: Terxon LX Bedienteile und Drahterweiterungen

Edit: Das geht laut ABUS. Die LX hat 16 Adressierungen, also können die Bedienteile und die Erweiterungen problemlos parallel auf die Anlage geschaltet werden. Bei der MX müsste die fünfte Drahterw...
Terxonsebas Planung 1 2.378 18-12-2017, 13:23
question Thema: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL
Beitrag: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht ...

Hallo zusammen, habe heute eine Secvest 2Way mit 6 PIR drahtgebunden installiert. Über 2 Draht FSL, also mit 4k7 Widerstand zwischen den Alarmkontakten am PIR und einem 2k2 Endwiderstand am letzten ...
Terxonsebas ABUS Secvest 2WAY 8 6.681 04-02-2019, 18:20
  Thema: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL
Beitrag: RE: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Dr...

Hallo Banane, ganz lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung. Ich habe in jedem Melder einen Widerstand zwischen die beiden Klemmen "Alarm". Kann ich da dann einfach bei zwei drei Meldern den Wider...
Terxonsebas ABUS Secvest 2WAY 8 6.681 04-02-2019, 19:20
  Thema: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL
Beitrag: RE: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Dr...

Komm ich da mit meinen 4 Adern noch zurecht? Sorry, ich steh grad auf dem Schlauch. Hab ein 2x2x0,8 Kabel verlegt.
Terxonsebas ABUS Secvest 2WAY 8 6.681 04-02-2019, 19:45
  Thema: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL
Beitrag: RE: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Dr...

Mist, habe natürlich nur 4 Adern. Ich habe 28 Melder insgesamt. Könnte ich da dann nicht in jedem Melder einen Widerstand von "4k7 Ohm durch 28" einsetzen. Also je ein 28stel von 4k7 Ohm? Komme doch d...
Terxonsebas ABUS Secvest 2WAY 8 6.681 04-02-2019, 20:20
  Thema: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL
Beitrag: RE: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Dr...

Ok, dann muss ich wohl das Kabel neu ziehen. Ja, sind tatsächlich 28 Melder auf einer Linie. Müssen nicht wissen, wo genau Alarm ist, sondern nur "Alarm". Danke dir, Banane, für die schnelle Aufklär...
Terxonsebas ABUS Secvest 2WAY 8 6.681 04-02-2019, 21:36
  Thema: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder
Beitrag: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für d...

Hallo zusammen, es gab schon einmal einen Faden zu dem Thema, leider bereits geschlossen, so dass ich einen neuen aufmachen muss. Mir gehts um die Stromversorgung der Melder, die an einer Drahterwe...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 5.335 19-12-2017, 13:49
  Thema: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder
Beitrag: RE: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung f...

Hi Manfred, sorry, für die später Rückmeldung. Habe zwischenzeitlich mit Abus telefoniert. Ich werde das jetzt so machen, dass ich ein 2 Ah Netzteil mit Pufferakku von Abus (TCAV 35500) an den Bus ...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 5.335 21-12-2017, 10:20
  Thema: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder
Beitrag: RE: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung f...

Hi Tom, ja, bei mir hängt etwas mehr dran: 2x Außensirene 4x Bedienteil 4x Drahterweiterung 10x Rauchmelder 3x PIR 3x Lichtschranken Deswegen lass ich die Bedienteile und die Sirene über die Zentra...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 5.335 21-12-2017, 13:48
  Thema: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder
Beitrag: RE: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung f...

Hallo zusammen, @ Tom: Das Lastnetzteil TVAC35500 kann mit einem Pufferakku betrieben werden. So wäre die Melder auch bei Stromausfall unter Saft. @ Manfred: Die Schraubblöcke werden anscheinend nic...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 5.335 21-12-2017, 23:03
  Thema: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder
Beitrag: RE: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung f...

Hi Manfred, besten Dank für die Recherche. Ja es ist die AZ4230. Habe drei Stück direkt von Abus bezogen. Die Klemmen fehlen auf allen Boards. Löten werde ich nichts, ich mach das jetzt über den BUS....
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 5.335 24-12-2017, 12:16
smile Thema: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten
Beitrag: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten

Hallo zusammen, Versuche gerade mit dem Downloader auf die Anlage zu kommen. Mein Set: * Terxon LX * Win 10 Rechner mit virtueller Maschine "Windows XP Professional" * USB-Kabel * Downloader läuft ...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 13 6.143 24-12-2017, 12:25
  Thema: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten
Beitrag: RE: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten

Hi Manfred, schönen Dank für deine Rückmeldung. Terxon in Programmiermodus? Code 110? Kannst du mir das näher erklären? Schaut so aus, als hätten wir mein Problem gefunden, davon höre ich zum erst...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 13 6.143 24-12-2017, 14:05
  Thema: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten
Beitrag: RE: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten

Hi Manfred, :-) Welche Anleitung? Errichterhandbuch? Auf Seite 39 finde ich da: 15 - PSU Akku 16 - PSU Sicherung 17 - PSU Netz usw. Denke du meinst "Seite 55". Hab in der Anlage nachgesehen, da ...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 13 6.143 24-12-2017, 18:23
  Thema: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder
Beitrag: RE: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung f...

Hi Manfred, also der Strom kommt über den BUS vom Leistungsnetzteil (Akkugepuffert) TVAC35500. Das heißt, alle Stromleitungen der Melder gehen dann auf WAGO Microklemmen, auf die auch die 12V vom Net...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 11 5.335 25-12-2017, 12:48
smile Thema: Terxon LX - Bedienteile an Netzwerk 1, Drahterweiterungen an Netzwerk 2?
Beitrag: Terxon LX - Bedienteile an Netzwerk 1, Drahterweit...

Hallo zusammen, ich möchte meine 4 Drahterweiterungen an den einen Netzwerkblock und die 4 Bedienteile an dem anderen Netzwerkblock der Terxon LX anklemmen. Das geht doch oder? Nächste Frage: Die ...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 0 1.425 25-12-2017, 13:00
smile Thema: Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell
Beitrag: Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt ...

Hallo zusammen, ich habe in der einen Strom-Unterverteilung derzeit 2 Drahterweiterungen hängen. Gestern haben die beiden Power-LED noch gebrannt, heute schließe ich das Zusatznetzteil (TVAC35500) am...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 3 2.394 25-12-2017, 17:55
  Thema: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten
Beitrag: RE: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten

Hi Tom, hört sich genial an! Kannst du bitte noch kurz erklären wie ich "110 V 0" freigebe? Ich schau mal ob ich das über das Bedienteil hinbekomme, aber vielleicht kannst du parallel paar Worte daz...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 13 6.143 25-12-2017, 17:58
  Thema: Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell
Beitrag: RE: Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung bli...

Nachtrag: Jetzt blinken die LED von beiden Drahterweiterungen... ??? Bitte um Hinweise. Danke und VG Sebastian In der Anleitung steht, "LED blinkt, wenn die Kommunikation über den BUS gestört ist....
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 3 2.394 25-12-2017, 18:59
  Thema: Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell
Beitrag: RE: Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung bli...

Update: Also ich bin ja gerade dabei die Leitungen für die Bedienteile zusammenzuschließen. Hierfür habe ich die Adern für "ABCDE" an machen stellen parallel mit den anderen Kabeln zusammengelegt und...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 3 2.394 25-12-2017, 20:42
  Thema: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten
Beitrag: RE: Terxon LX und Downloader - Frohe Weihnachten

Hi Tom, lieben Dank für die ausführliche Anleitung! Dennoch eine Frage: Meinst du mit Errichterpin den Werkspin "7890" falls nicht geändert? Also wenn ich "0-7890" eingebe und dann versuche die "11...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 13 6.143 25-12-2017, 21:11
  Thema: Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell
Beitrag: RE: Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung bli...

Also Leute, das ist verrückt. Es war mein Kumpel, das Leistungsnetzteil TVAC35500! Habs ja oben mal geschrieben, dass das Ding an der Drahterweiterung satte 17,5 V liefert. Habe jetzt die Stromve...
Terxonsebas ABUS Terxon SX, MX oder LX 3 2.394 25-12-2017, 22:52