Suchergebnisse
|
Beitrag |
Verfasser |
Forum |
Antworten |
Ansichten
[auf]
|
Geschrieben |
|
|
Thema: Wie funktioniert Z-Verdrahtung (4-adrige Melderleitung)? Welche Zusatzsicherheit?
Beitrag: RE: Wie funktioniert Z-Verdrahtung (4-adrige Melde...
(12-03-2016 12:37)neufre schrieb: Generell sei gesagt das die Z-Verdrahtung gegenüber der klassischen Reihenverdrahtung den Vorteil eines weiteren Alarmkriteriums bietet, nämlich die Überwachun... |
|
Jaguar |
Technik |
35 |
36.538 |
21-11-2019, 21:39 |
|
|
Thema: Wie funktioniert Z-Verdrahtung (4-adrige Melderleitung)? Welche Zusatzsicherheit?
Beitrag: RE: Wie funktioniert Z-Verdrahtung (4-adrige Melde...
Okay, also ist Z-Verdrahtung im Vorteil.
Verständnisfrage: Wie sieht es mit der Z-Verdrahtung in Verbindung mit VdS aus? Ist Z-Verdrahtung nach VdS zulässig? Falls ja, in welchen Klassen? In der VdS ... |
|
Jaguar |
Technik |
35 |
36.538 |
24-11-2019, 13:30 |
|
|
Thema: Wie funktioniert Z-Verdrahtung (4-adrige Melderleitung)? Welche Zusatzsicherheit?
Beitrag: RE: Wie funktioniert Z-Verdrahtung (4-adrige Melde...
Wow, das habe ich wohl gründlich falsch verstanden. Klasse, vielen herzlichen Dank für die ausführliche Erklärung und den Quellenverweis! |
|
Jaguar |
Technik |
35 |
36.538 |
19-12-2019, 21:06 |
|
|
Thema: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwachung in EFH für EMA und KNX
Beitrag: RE: Kontakte nachrüsten für Verschluss-/Kippüberwa...
Eine Frage zum Winkhaus VS.BK.06: Der hat ja zwei Kontakte - einen für die kombinierte Öffnungs- und Verschlussüberwachung, und einen weiteren Kontakt zur Zustandsabfrage Kipp. Laut Hersteller erfolgt... |
|
Jaguar |
Technik |
17 |
17.070 |
24-07-2019, 09:50 |
|
|
Thema: Kabelverlegung Fensterrahmen
Beitrag: Kabelverlegung Fensterrahmen
Wie verlegt ihr die Kabel der Magnetkontakte und ggf. der Glasbruchmelder/Alarmglasspinne von der Anschlussdose neben den Fenstern bis zu den Durchführungen der Alarmkontakte im Fensterrahmen? Verwend... |
|
Jaguar |
Installation / Montage |
16 |
13.466 |
05-09-2019, 19:29 |
|
|
Thema: Kabelverlegung Fensterrahmen
Beitrag: RE: Kabelverlegung Fensterrahmen
Danke für die ausführliche Beschreibung! Welches Leerrohr eignet sich, um unterhalb des Fensterrahmens entlang geführt werden zu können? Ein 16er Leerrohr hat bereits einen zu großen Außendurchmesser,... |
|
Jaguar |
Installation / Montage |
16 |
13.466 |
07-09-2019, 20:16 |
|
|
Thema: Kabelverlegung Fensterrahmen
Beitrag: RE: Kabelverlegung Fensterrahmen
Eben, das ist ja das Problem. Ich finde keine Leerrohre mit einem Außendurchmesser <16 mm. Mein Elektriker hat spezielle Leerrohr aus der Industrie angeboten, die allerdings mit Netto-Preisen um di... |
|
Jaguar |
Installation / Montage |
16 |
13.466 |
08-09-2019, 07:13 |
|
|
Thema: Kabelverlegung Fensterrahmen
Beitrag: RE: Kabelverlegung Fensterrahmen
@Privatuser, super, vielen Dank! Was hab ich mir schon für einen Wolf gesucht bei spezialisierten Fachhändlern und dann gibts das bei... Amazon.
@peteralarm: schon klar ;)
@Mechaniker: Wärmebrücke..... |
|
Jaguar |
Installation / Montage |
16 |
13.466 |
08-09-2019, 07:56 |
|
|
Thema: Kabelverlegung Fensterrahmen
Beitrag: RE: Kabelverlegung Fensterrahmen
Okay, Rückmeldung des Energieberaters: ein Leerrohr stelle in jedem Fall eine Wärmebrücke dar, allerdings sei die Relevanz der Auswirkungen fraglich. Der Durchmesser solle nicht zu groß sein und das L... |
|
Jaguar |
Installation / Montage |
16 |
13.466 |
16-09-2019, 07:53 |
|
|
Thema: Kabelverlegung Fensterrahmen
Beitrag: RE: Kabelverlegung Fensterrahmen
(18-09-2019 12:09)Miraculix schrieb: Jetzt sind hier überall RC3-Fenster mit P6B-Verglasung (wie @evertech das immer predigt :D ) und 200nm Griffen eingebaut, plus Alarmanlage und rundum Videoü... |
|
Jaguar |
Installation / Montage |
16 |
13.466 |
18-09-2019, 12:24 |
|
|
Thema: Kabelverlegung Fensterrahmen
Beitrag: RE: Kabelverlegung Fensterrahmen
Guter Rat, ist gebongt (zumindest in den Grenzen, was das vorhandene Mauerwerk hergibt) |
|
Jaguar |
Installation / Montage |
16 |
13.466 |
18-09-2019, 14:45 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: MB-Secure und Routineruf über IP
Hallo,
mir ist nicht ganz klar, wie die MB Secure einen Routineruf abwickelt.
VdS schreibt ja eine Routinemeldung mindestens alle 25 h für den Erstweg UND den Zweitweg vor.
Wenn man nun bei einer A... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
25-05-2018, 17:33 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Kann denn die NSL differenzieren, über welchen Weg die Rufe angekommen sind? Meine NSL (immerhin eine nach DIN EN 50518 zertifizierte NSL) tut das nicht und kann das nach eigenen Angaben auch nicht. |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
25-05-2018, 18:01 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Ich muss hier präzisieren: es wird auch bei meiner NSL über den Port zwischen Primär- und Ersatzweg unterschieden, allerdings kann laut einem Mitarbeiter die Leitstellensoftware nur auswerten, dass ei... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
25-05-2018, 19:29 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
(25-05-2018 21:10)5624 schrieb: Ich lege immer drei AWF an, Ethernet und GPRS, nur Ethernet, nur GPRS. In der Routine legst du als erste AWF "nur Ethernet" an und in der Ausfallerweiterung nur ... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
26-05-2018, 21:56 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Zur Erklärung:
Ziel ist die Ausführung als DP4 mit Primärweg (Ethernet) stehend und Ersatzweg (GPRS), welcher bei Ausfall des Primärweges stehend aufgebaut werden soll.
Bei ungestörtem Primärweg soll... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
27-05-2018, 20:33 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Wow, danke für die Konfiguration! Ich bin platt. So viel Hilfsbereitschaft hätte ich nicht erwartet. Deine Konfiguration macht es tatsächlich klarer.
Ich fasse deine Konfiguration mal wie folgt zusam... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
28-05-2018, 15:27 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Mit meiner NSL hab ich eine, ich meine recht elegante, Lösung für DP4 gefunden:
Die NSL bietet dabei drei Ports an:
Port 1000 = Port für Primärweg
Port 2000 = Port für Ersatzweg
Port 3000 = Port für ... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
29-05-2018, 19:38 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Klasse, danke für die Info!
Was sind denn die aktuellsten Versionen von WINFEM Advanced und IQ PanelControl? Sind in diesen Versionen die Änderungen schon enthalten? |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
20-07-2018, 19:26 |
|
|
Thema: MB-Secure und Routineruf über IP
Beitrag: RE: MB-Secure und Routineruf über IP
Routine macht Sinn - und wird auch von VdS explizit gefordert, da der Übertragungsweg von S1 bis S4 komplett durchgespielt wird. Die SIM-Karte des Zweitwegs wird aus irgendeinem Grund gesperrt und ste... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
17 |
11.384 |
08-08-2018, 22:37 |
|
|
Thema: Sirenenpsychologie - Hersteller mixen sinnvoll?
Beitrag: RE: Sirenenpsychologie - Hersteller mixen sinnvoll...
Häng doch neben die eigentliche Sirene eine zweite Dummy-Sirene von Hersteller xy dran. Für den normalen, simpel gestrickten Einbrecher aus dem Bereich der Beschaffungskriminalität wirken zwei Sirenen... |
|
Jaguar |
Grundlagen |
12 |
11.015 |
20-06-2019, 15:51 |
|
|
Thema: Sirenenpsychologie - Hersteller mixen sinnvoll?
Beitrag: RE: Sirenenpsychologie - Hersteller mixen sinnvoll...
Tja, das ist bei aller Theorie leider die Realität: es gibt Einbrecher, die von der vorhandenen sichtbaren Sicherheitstechnik nicht abgeschreckt werden. Da hilft dann nur gute Mechanik. Glücklicherwei... |
|
Jaguar |
Grundlagen |
12 |
11.015 |
21-06-2019, 20:34 |
|
|
Thema: Wie Kabel am besten verbinden?
Beitrag: RE: Wie Kabel am besten verbinden?
Sind Wago-Klemmen (z.B. die 221 COMPACT) oder andere Verbinder in Klemmtechnik innerhalb überwachter Gehäuse (z.B. im Bewegungsmelder, in IO-Modulen, ...) in VdS-Anlagen zulässig? Oder braucht es in j... |
|
Jaguar |
Grundlagen |
6 |
10.034 |
24-11-2019, 13:38 |
|
|
Thema: ABB/Wörl L804/S + AWE IK3
Beitrag: RE: ABB/Wörl 840 + Honeywell
Hi Fina,
(28-09-2021 06:01)funkistnichtalles schrieb: Open Source geht in dieser Branche ausser bei der SPC nichts.
Wen oder was genau meinst du mit "SPC"? |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
25 |
9.570 |
31-01-2022, 11:48 |
|
|
Thema: ABB/Wörl L804/S + AWE IK3
Beitrag: RE: ABB/Wörl L804/S + Honeywell
Kurzer Signalton (Piep): Lesequittierung nach jeder Tastenbetätigung oder Datenträgerquittierung.
Langer Signalton (2 Sek.): Positiv Quittierung für eine erfolgreich durchgeführte Aktion.
Gepulster Si... |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
25 |
9.570 |
29-05-2022, 17:39 |
|
|
Thema: ABB/Wörl L804/S + AWE IK3
Beitrag: RE: ABB/Wörl L804/S + AWE IK3
Naja, das kann ja schonmal passieren. Aber eigentlich gehört zur Installation genauso dazu, alles zu prüfen und zu testen, und da hätte so ein Fehler auffallen müssen. |
|
Jaguar |
Honeywell Security Group / Novar / esser / effeff |
25 |
9.570 |
02-07-2022, 11:52 |
|
|
Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelös...
Hallo,
kurze Grundsatzfrage: sind in einer IQ8 Control, die mit esserbus-Plus-Modulen bestückt ist (und in der auch entsprechend das Netzteil auf 42 V Ringleitungsspannung eingestellt ist) auch Mikro... |
|
Jaguar |
Brandmeldeanlagen |
10 |
9.452 |
31-01-2019, 15:42 |
|
|
Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus
Super, genau die Info, die ich gesucht habe. Danke! |
|
Jaguar |
Brandmeldeanlagen |
10 |
9.452 |
31-01-2019, 19:27 |
|
|
Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [g...
Eine Frage direkt im Anschluss: ist es möglich, auch 4-BM-Mikromodule aus einer Esser 8008 (784381 C) in einer IQ8control mit einem auf 42V gejumperten Netzteil zu verbauen, um konventionelle Melder a... |
|
Jaguar |
Brandmeldeanlagen |
10 |
9.452 |
03-02-2019, 10:28 |
|
|
Thema: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [gelöst]
Beitrag: RE: IQ8 Mikromodule in Anlagen mit esserbusPlus [g...
Den 808616 kannte ich gar nicht. Wird der noch produziert oder ist das ein Auslaufmodell? Hab erst an den 808623 gedacht, der aber mit der externen Spannungsversorgung und den EOL-Elementen für einfac... |
|
Jaguar |
Brandmeldeanlagen |
10 |
9.452 |
05-02-2019, 06:52 |